defenson
Приветствую, коллеги! Разрабатываем проект ёмкостного парка нефтепродуктов. К нему соотвественно подводятся автодорога, ж/д пути, газопровод и ЛЭП, ну и трубопровод для стоков, т.е. всё это линейные объекты. Как мы знаем из 87-го Постановления для объектов производственного назначения и линейных объектов подготавливаются разные по составу. Многое конечно перекликается, но всё же... Так вот как грамотнее сделать: отдельные тома для каждого объекта или просто как-то "вплести" проекты линейных объектов в основной объект? Подскажите, у кого уже был сходный случай, как делали.

Re: ПМ ООС производственного объекта+линейные объекты

Добавлено: 21 янв 2014, 04:15
АлександраNNN
Не совсем поняла ваш вопрос - вы про проект полностью или про раздел ООС?
Если у вас кап. объект, то ООС должен соответствовать п. 25. Отдельные тома делать не нужно.

Re: ПМ ООС производственного объекта+линейные объекты

Добавлено: 21 янв 2014, 10:42
Nataprim
АлександраNNN писал(а):Если у вас кап. объект, то ООС должен соответствовать п. 25. Отдельные тома делать не нужно.
А как же линейные объекты капитального строительства? п.40 постановления №87?

Re: ПМ ООС производственного объекта+линейные объекты

Добавлено: 21 янв 2014, 10:50
PhILiN
Я так понимаю вы имеете ввиду, прокладку сетей по территории вашего емкостного парка? тогда это все, я полагаю, можно считать как 1 производственный объект.

Re: ПМ ООС производственного объекта+линейные объекты

Добавлено: 21 янв 2014, 11:04
Wespe
А как же линейные объекты капитального строительства? п.40 постановления №87?
Все сети на территории промплощадки линейными сооружениями не являются...

Re: ПМ ООС производственного объекта+линейные объекты

Добавлено: 21 янв 2014, 11:05
ro_
Кто-нибудь встречал в НТД четкие критерии линейного и нелинейного (капитального) объекта?

Re: ПМ ООС производственного объекта+линейные объекты

Добавлено: 21 янв 2014, 11:06
АлександраNNN
Nataprim, если проект идет для линейных объектов кап. строительства (с соответствующим составом проекта), то тогда по п. 40. Не может быть так, что вся документация подготовлена для объектов капитального строительства, а ООС - для линейных объектов капитального строительства. Проектировщик не может произвольно решать, какой вариант ему выбрать - по п. 25 или 40, а должен ориентироваться на состав разделов проектной документацией в зависимости от того, какой ПРОЕКТ - капитальный или линейный.
Wespe, за территорией тоже - если они проектируются в рамках одного проекта с объектом кап. строительства и нужны для обеспечения нужд предприятия.

Re: ПМ ООС производственного объекта+линейные объекты

Добавлено: 21 янв 2014, 11:10
Wespe
ro_ писал(а):Кто-нибудь встречал в НТД четкие критерии линейного и нелинейного (капитального) объекта?
Многа-многа страниц дискуссии на эту тему Что такое линейные объекты? :mrgreen:

Re: ПМ ООС производственного объекта+линейные объекты

Добавлено: 21 янв 2014, 11:12
PhILiN
АлександраNNN писал(а):Wespe, за территорией тоже - если они проектируются в рамках одного проекта с объектом кап. строительства и нужны для обеспечения нужд предприятия.
Вообще логичней для подвода к территории сетей (прокладки трубопровода или ЛЭП) делать отдельный проект, да в общем-то обычно так и делают, ЛЭП (к примеру) до площадки отдельным проектом и на площадке уже в составе проекта на объект

Re: ПМ ООС производственного объекта+линейные объекты

Добавлено: 21 янв 2014, 11:16
АлександраNNN
PhILiN, я не знаю, как у вас работают в экспертизе, но у нас все решает договор, т.е. как захочет заказчик: могут сделать один большой проект для всего предприятия со всеми инженерными сетями, и тогда уже проектировщик не имеет право на свой вкус разбивать - кап. объект и точка; а если отдельно предприятие, отдельно сети внеплощадочного водоснабжения, электроснабжения и т.п. - тогда уже для каждого отдельного договора свой тип проекта.