Энергетическое суммирование

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: Лёха, masm0

Ответить

Автор темы
EAkustika
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 14:58
Благодарил (а): 2 раза

Энергетическое суммирование

Сообщение EAkustika »

Уважаемые коллеги! Ответьте пожалуйста на глупый вопрос.
Возможно ли сложение уровней звукового давления в определенной октавной полосе (например 63 Гц) по формуле 19 СНиПа 23-03-2003 или сложение нужно проводить по таблице 4 "Справочника проектировщика" Г.Л. Осипова? Или справедливы оба варианта сложения?
:oops:

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Энергетическое суммирование

Сообщение zakamsk »

EAkustika, таблица 4 получена из формулы 19.
Спойлер
Изображение

serge_vw
Эколог
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 18 мар 2007, 15:20
Откуда: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 10 раз

Re: Энергетическое суммирование

Сообщение serge_vw »

Энергетическое суммирование источников с звуковой мощностью L1, L2, ... Ln производится по формуле

Lsum = 10 * log10 (10^(0.1*L1)+10^(0.1*L2)+...+10^(0.1*Ln))

см. формулу (10) СНиП 23-03-2003. Например, суммируем 70 дБ и 70 дБ получаем 73 дБ. Суммируем 70 дБ и 50 дБ, получаем те же 70 дБ.

Аналогично суммируются и звуковое давление и максимальный и эквивалентный уровень звука.