Страница 1 из 2
Печь для сжигания записок
Добавлено: 17 окт 2013, 12:00
Екатерина Пантелеева
Проектируется храм в маленьком поселке.
Там есть печь для сжигания поминальных записок (типа мангала, записки верующих поджигаются спичками, подвода газа нет).
По сути, это костерок из бумажечек.
Записки будут накапливаться по православным праздникам и некоторым воскресеньям и то не факт (приход маленький).
Подскажите, есть необходимость считать это источником выделений?
Если да, то при применении методики 1985 года возникает масса вопросов, да и это же настолько приблизительно....
Re: Печь для сжигания записок
Добавлено: 17 окт 2013, 12:21
Kotucheny
Не указывайте этот "источник".
Re: Печь для сжигания записок
Добавлено: 17 окт 2013, 12:25
Лёха
Ну или бумагу можно как дрова или опилки принять :)
Re: Печь для сжигания записок
Добавлено: 17 окт 2013, 13:04
Wespe
Kotucheny писал(а):Не указывайте этот "источник".
Если указывать этот костерок, то тогда и выбросы от горения свечек надо учесть... от каждой...
Re: Печь для сжигания записок
Добавлено: 17 окт 2013, 16:39
masm0
О, Боже! Я с таким еще не сталкивался.
РПЦ является
сетью юридических лиц. Поэтому на них возлагаются обязанности по охране атмосферного воздуха, согласно ст. 30 N 96-ФЗ, а также плата за загрязнение атмосферного воздуха в соответствии со ст.28 N 96-ФЗ.
А я не знал и даже не думал об этом.
Может у РПЦ давно уже есть стандарты организации с методиками по выбросам от свечек и сжигания бумаги? Может запросить?
Re: Печь для сжигания записок
Добавлено: 17 окт 2013, 16:43
Wespe
Эти, лампады там всякие ещё есть, кадилы... [yes]
Re: Печь для сжигания записок
Добавлено: 18 окт 2013, 10:13
aartemy
Екатерина Пантелеева, делюсь замечаниями, выданными экспертизой по проекту аналогичного вашему объекта.
Надеюсь, они помогут Вам предвосхитить требования экспертизы и выполнить проект без замечаний.
Интересующие вас пункты выделил
жирным. Остальные - для справки.
1. В приложении Б (расчеты величин выбросов) указанные модели дорожно-строительной техники не соответствуют указанным в ПОСе.
Внести соответствующие изменения в соответствии с разделом ПОС.
2. В представленном расчете рассеивания учтен источник №6004 (бульдозер) с выбросом NO2=0,05324 г/сек, тогда как выброс NO2 от источника №6003 (автокран) составляет 0,08593 г/сек. Выполнить расчет рассеивания при максимально возможном выбросе с учетом одновременной работы всей дорожно-строительной техники.
3. В приложении Г (расчет выбросов при сжигании отходов пластика, бумаги, воска) отсутствует выброс NO2 (код 0301), тогда как «Во временных рекомендациях по расчету выбросов» указаны удельные выбросы окислов азота, а не окиси азота.
Дополнить расчет рассеивания выбросами NO2 от топки сжигания церковных принадлежностей.
4. При расчете валовых выбросов от автотранспорта принято 252 дня, при расчете валового выброса от топки - 365 дней.
Дать разъяснения по принятому количеству дней и внести соответствующие коррективы.
5. На период эксплуатации предусмотрен выгреб объемом 7,0 м³.
Расчетами водопотребления и водоотведения подтвердить достаточность выгреба с указанными размерами и указать периодичность вывоза (откачки) отходов.
6. В разделе не представлен объем поверхностного стока и его характеристика.
Дополнить раздел вышеуказанными расчетами.
7. В разделе АР говорится, что в разделе выполнен расчет акустических характеристик колоколов, предлагаемых к развеске на колокольне Храма с целью достижения нормативных показателей в ближайшей жилой застройке и слышимости колокольного звона в самой удаленной жилой застройке.
8. В отходах не учтены отходы от мойки колес автотранспортных и дорожно-строительных средств, от 2-х биотуалетов, указанных в разделе ПОС.
Дополнить раздел соответствующими отходами.
9. В разделе ЭиА говорится, что для освещения будут применяться люминесцентные лампы, отходы от которых не учтены в разделе ПМООС.
Дополнить раздел соответствующим расчетом.
10. При сжигании церковных принадлежностей образуется шлак, который не учтен как отход в разделе ПМООС.
Дополнить раздел соответствующим расчетом.
Имеется word проекта, но по соображениям коммерческой безопасности, без согласования с заказчиком выслать ответы на замечания и образец не могу.
Re: Печь для сжигания записок
Добавлено: 18 окт 2013, 10:49
Kotucheny
aartemy, при всем уважении к вам и к вашей коммерческой тайне, если у вас есть пример расчета сжигания отходов (???) пластика, бумаги и воска, почему бы его не выложить.
Не понятно, вы используете методику по сгоранию ТБО? Или какую?
Получается храму нужно иметь лицензию на обезвреживание отходов?
И вообще, не проще это все выкинуть в мусор и вывезти на полигон ТБО и забыть об этом?
Re: Печь для сжигания записок
Добавлено: 18 окт 2013, 11:14
Екатерина Пантелеева
На полигон выкидывать не положено по церковным правилам.
Это не считается мусором (святые дела :-) ).
В моем случае - храм в поселочке на 8 улиц....
Ну что там тех записок....
Re: Печь для сжигания записок
Добавлено: 18 окт 2013, 12:30
Лёха
Екатерина Пантелеева, не мучьте людям мозг. учтите как дополнительное топливо в обогревательной системе культового сооружения.