Страница 1 из 1
Перечень отходов от трансформаторной подстанции
Добавлено: 29 авг 2013, 06:41
Милашка
Коллеги, подскажите как классифицировать отход: в маслоприемнике, стоящем под самим трансформатором находится гравий чистый, в случае чего на него капает трансформаторное масло...эксперт просит учесть отход, к чему отнести - может к прочим твердым минеральным отходам, не?
Буду очень благодарна за совет)))
Re: Отходы от трансформаторной подстанции
Добавлено: 29 авг 2013, 07:38
Мармеладка
Я думаю, что вы правильно считаете.
Re: Отходы от трансформаторной подстанции
Добавлено: 29 авг 2013, 14:04
zakamsk
Милашка писал(а):Коллеги, подскажите как классифицировать отход: в маслоприемнике, стоящем под самим трансформатором находится гравий чистый, в случае чего на него капает трансформаторное масло...эксперт просит учесть отход, к чему отнести - может к прочим твердым минеральным отходам, не?
Буду очень благодарна за совет)))
А разве кто-то будет менять гравий, на который капнуло масло, на новый гравий?
Такая операция есть в технологическом регламенте на обслуживание подстанций?
Вы уверены, что такой отход появится?
Re: Отходы от трансформаторной подстанции
Добавлено: 29 авг 2013, 18:26
Мармеладка
ПТЭЭП: "2.1.7. Гравийная засыпка маслоприемников трансформаторов (реакторов) должна содержаться в чистом состоянии и не реже одного раза в год промываться.
При загрязнении гравийной засыпки (пылью, песком и т.д.) или замасливании гравия его промывка должна проводиться, как правило, весной и осенью.
При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм, появлении растительности или невозможности его промывки должна осуществляться замена гравия."
Так что, в какой-то из пяти лет, да стрельнет наверное)
Re: Отходы от трансформаторной подстанции
Добавлено: 30 авг 2013, 10:51
aartemy
некоторое время назад делал ПНООЛР для ТП. Гравий этот учтен по полной программе, даже заказывали КХА по нему.
По тексту проекта он проходил под кодом 314 000 00 00 00 0, лимиты выдали тоже под этим кодом, а название: Гравий, загрязненный трансформаторным маслом.
Прикладываю протокол расчета КлОп.