Страница 1 из 1

Выбросы от станции насосной кустовой и водовода высоконапорн

Добавлено: 10 июн 2013, 09:18
irena_18
Подскажите какие ЗВ будут выброшены в атмосферу при реконструкции и эксплуатации Станции насосной кустовой (блок насосов, устройство низковольтное, внутриплощадочные трубопроводы, кабельные линии электропередачи, сетей контроля и автоматизации) и строительстве и эксплуатации водовода высоконапорного от станции! спасибо

Re: Выбросы от станции насосной кустовой и водовода высокона

Добавлено: 11 июн 2013, 17:33
Потапова Юлия
Добрый вечер!

При эксплуатации водовода и насосной станции (тоже для воды, как я понимаю) выбросов происходить не будет. Выбросы будут, только если там установлено какое-то дополнительное оборудование - хлоратор, котлы, компрессоры и т.п.

При реконструкции и строительстве станции и водовода выбросы будут происходить от оборудования, используемого при строительстве. Обычно я рассчитываю выбросы:
- от грузовых машин и спецтеники, работающих на площадке - выбросы при сжигании топлива - азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, сажа, бензин, керосин;
- от сварки стальных труб электродами МР-3 - железа оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения;
- от газовой резки стальных труб - азота диоксид, железа оксид, углерода оксид, марганец и его соединения;
- от сварки полиэтиленовых труб - уксусная кислота, углерода оксид;
- от пересыпки песка и глины - пыль неорганическая (20% < SiO2 < 70%) (код 2908)
- если есть окраска, то выбросы зависят от используемой краски, обысно я рассчитываю ПФ-115 - ксилол, уайт-спирит.