Страница 1 из 1

Временная парковка

Добавлено: 20 фев 2013, 19:39
ecosputnik
Здравствуйте!
Проектом предусматривается устройство временной парковки (свыше 50 м/м) на покрытии из щебня. Канализация - общесплавная. Вопрос. Нужно ли устанавливать очистные сооружения на парковку и проезды? Если да, то почему? Если нет, то почему?

Re: Временная парковка

Добавлено: 21 фев 2013, 11:26
Ecolog-Julia
Установка локальных очистных сооружений решается администрацией местного самоуправления, при выдаче технических решений и заключение договора на подключение в городской ливневой канализации.

Если городской централизованной канализации нет.
Очистные сооружения устанавливаются на временную парковку только если ваш объект находится в водоохранной зоне, при этом покрытие из щебня исключается сразу же. В соответствии со ст. 65 ФЗ № 74 "Водный кодекс РФ" "В границах водоохранных зон запрещаются движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие".

Если же ваш объект находится на территории:
1) зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
2) первой, второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов,
3) рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон
то в соответствии со ст. 44 ФЗ № 74 запрещается сброс сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты.
Поэтому на таких объектах осуществляется сбор сточных вод и организация вывоза и (или) использования сточных вод.

Re: Временная парковка

Добавлено: 05 мар 2025, 13:18
aartemy
Ecolog-Julia писал(а): 21 фев 2013, 11:26 при этом покрытие из щебня исключается сразу же.
12 лет назад сообщение. Стало актуально. Если автор сообщения еще в теме, то почему "покрытие из щебня исключается сразу же"?
Щебень, гравий, если хорошо утрамбовать, то будет очень даже твердо. Более того, на северах в некоторых местностях только гравийка и используется.

Re: Временная парковка

Добавлено: 09 мар 2025, 16:43
Деннн
Рискну предположить, что из-за пп. 7 п. 15 65й статьи Водного Кодекса:
"запрещен сброс сточных, в том числе дренажных, вод".
Как щебень не утрамбовывай, сквозь него пройдет поверхностный сток.
Покрытие должно быть не просто "твердым", а "водонепроницаемым". Как всегда, косноязычие наших законов.