Методика расчета выбросов капель и содержащихся в них ЗВ
Добавлено: 16 фев 2013, 11:27
Servas
Уважаемые коллеги! подскажите, у кого или где можно приобрести "Методику расчета выбросов капель и содержащихся в них загрязняющих веществ из градирен" Санкт-Петербург, 2002. Очень нужно. Заранее спасибо.
Re: Методика расчета выбросов капель и содержащихся в них ЗВ
Добавлено: 19 фев 2013, 12:29
tasso
Методику прикрепляю. Но мы рассчитываем выбросы, исходя из паспортных данных градирни по брызгоуносу, м.куб/час. Зная концентрацию примесей в воде, определяем выбросы З.В.
Re: Методика расчета выбросов капель и содержащихся в них ЗВ
Добавлено: 21 фев 2013, 15:41
Servas
Спасибо, я посчитал аналогичным образом.
Расчет выбросов ЗВ от градирен
Добавлено: 30 сен 2013, 16:14
Лельчик
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь считает выбросы от градирен? Методика расчета выбросов капель и содержащихся в них загрязняющих веществ из градирен всесоюзного научно-исследовательского института гидротехники им, В.Е. Веденеева (ВНИИГ), СПб, 1992 не включена в перечень методик 2013 г., да и как говорят в НИИ от нее даже разработчики отказались! Так как же считать, чем пользоваться??
Re: Методика расчета выбросов капель и содержащихся в них ЗВ
Добавлено: 30 сен 2013, 16:28
Лельчик
Она же не входит в перечень 2013 года, у нас РПН не принял проект
Re: Расчет выбросов ЗВ от градирен
Добавлено: 30 сен 2013, 16:31
masm0
Лельчик писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь считает выбросы от градирен? Методика расчета выбросов капель и содержащихся в них загрязняющих веществ из градирен всесоюзного научно-исследовательского института гидротехники им, В.Е. Веденеева (ВНИИГ), СПб, 1992 не включена в перечень методик 2013 г., да и как говорят в НИИ от нее даже разработчики отказались! Так как же считать, чем пользоваться??
Градирня — это теплообменник. Не вижу смысла рассчитывать от нее выбросы. H
2O — это не загрязняющее вещество.
Re: Расчет выбросов ЗВ от градирен
Добавлено: 30 сен 2013, 16:38
Wespe
masm0 писал(а):Градирня — это теплообменник. Не вижу смысла рассчитывать от нее выбросы. H2O — это не загрязняющее вещество.
На НПЗ 100% есть смысл считать, на нефтехимпредприятиях как когда. В воде там прилично нефтепродуктов содержится, на градирнях НПЗ почти всегда можно увидеть "радугу" и "пахнет" там как на АЗС.,. [yes]
Re: Методика расчета выбросов капель и содержащихся в них ЗВ
Добавлено: 30 сен 2013, 16:40
Wespe
Лельчик писал(а):Она же не входит в перечень 2013 года, у нас РПН не принял проект
В "Методические указания по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии РД-17-86. Казань, 1987" были градирни...
Re: Расчет выбросов ЗВ от градирен
Добавлено: 30 сен 2013, 17:03
masm0
Wespe писал(а):На НПЗ 100% есть смысл считать, на нефтехимпредприятиях как когда. В воде там прилично нефтепродуктов содержится, на градирнях НПЗ почти всегда можно увидеть "радугу" и "пахнет" там как на АЗС.,. [yes]
В свой правоте я никого не убеждаю. Славик, если следовать твоему подходу, то нужно учитывать выбросы и от того пикантного момента, когда рабочий заходит за печь, чтобы пописать. И такое видел (до туалета нашему народу идти лень, даже находясь в цехе). Не надо усложнять. А то дойдет до выбросов оксидов металлов и пр. в-в при использовании водопроводной воды.
Re: Расчет выбросов ЗВ от градирен
Добавлено: 30 сен 2013, 17:41
Wespe
В свой правоте я никого не убеждаю. Славик, если следовать твоему подходу, то нужно учитывать выбросы и от того пикантного момента, когда рабочий заходит за печь, чтобы пописать. И такое видел (до туалета нашему народу идти лень, даже находясь в цехе). Не надо усложнять. А то дойдет до выбросов оксидов металлов и пр. в-в при использовании водопроводной воды.
Ты утрируешь с примерами про рабочих и водопроводную воду. Миша съезди на Киришский НПЗ посмотри там градирни и их ПДВ... [wink22] И, кстати, тебя не напрягает тот момент, что и в "Методические указания по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии РД-17-86. Казань, 1987" и в "РМ 62-91-90. Методика расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования, Воронеж, 1990 г", " Методика определения выбросов вредных веществ в атмосферу с градирен. Казань, 1986" и в той же самой "Методика расчета выбросов капель и содержащихся в них загрязняющих веществ из градирен всесоюзного научно-исследовательского института гидротехники им, В.Е. Веденеева (ВНИИГ), СПб, 1992 " был предусмотрен расчет выбросов ЗВ от градирен... То есть там все пребывали в глухом заблуждении и беспросветном невежестве, а тут ты аки луч света в тёмном царстве отркрыл истину?
P.S.
Hассматривая градирни ТЭЦ я пожалуй с тобой соглашусь...
P.S.2
На химзаводе мы выбросы от градирен не считали на том основании, что в оборотной воде отсутствовали ЗВ, это пошло как обоснование не-расчета с приложением соответствующих результатов анализов, а вот с градирнями НПЗ такая фишка не пройдет...
Добавлено after 7 minutes 21 second:
Лельчик писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь считает выбросы от градирен? Методика расчета выбросов капель и содержащихся в них загрязняющих веществ из градирен всесоюзного научно-исследовательского института гидротехники им, В.Е. Веденеева (ВНИИГ), СПб, 1992 не включена в перечень методик 2013 г., да и как говорят в НИИ от нее даже разработчики отказались! Так как же считать, чем пользоваться??
Кстати действительно интерексно - что за предприятие у Вас?
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Цитата из "Большая Энциклопедия Нефти Газа"
Значительным источником загрязнения атмосферы углеводородами и другими веществами являются и открытые заводские градирни оборотного водоснабжения, куда вода поступает под давлением. Содержащиеся в воде углеводороды ( и другие вредные вещества) при снижении давления до атмосферного испаряются. На некоторых НПЗ с градирен выделяется до 5 % общих выбросов углеводородов и до 45 % выбросов сероводорода.