Расчёт звукоизоляции
Добавлено: 24 янв 2013, 15:06
Модуль "Расчёт звукоизоляции" применяется для расчёта частотной характеристики звукоизоляции плоских внутренних ограждающих конструкций в жилых и общественных зданиях: внешних стен зданий, перегородок, остеклений и т.п. Модуль может быть использован совместно с программой "Эколог-Шум" (начиная с версии 2.1) и дополнительными модулями расчета проникающего шума, а также в качестве отдельного приложения.
Методика, реализованная в модуле расчёта звукоизоляции соответствует пунктам 3.1-3.9 СП 23-103-2003.
Частотная характеристика звукоизоляции ограждающих конструкций определяется путём нахождения кривой звукоизоляции – графика зависимости звукоизоляции от частоты звука R(f). Функция R(f) является кусочно-линейной и задаётся набором точек, координаты которых определяются исходя из состава конструкции и характеристик материалов, использованных в элементах конструкции.
Предусмотрены методики расчёта конструкций следующих типов:
- однослойные конструкции сплошного сечения из бетона, железобетона, кирпича и подобных материалов;
- конструкции из бетонных плит с пустотами круглого сечения;
- однослойные плоские тонкие конструкции из металла, гипсокартона, асбоцементного листа и т.д.;
- двухслойные глухие остекления, витражи;
- перегородки, выполненные в виде двух облицовок по каркасу с промежутком между ними.
Согласно СП 23-103-2003 расчёт звукоизоляционных характеристик производится в диапазоне частот от 45 Гц до 5657 Гц по третьоктавным полосам (границы полос и среднегеометрические частоты приведены в табл. 2). В целях обеспечения совместимости с другими видами акустических расчётов данная методика допускает применение расчётных формул СП 23-103-2003 в расширенном диапазоне частот, по октавным полосам со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. При этом кривая звукоизоляции линейно экстраполируется за пределы диапазона
45 ГЦ – 5657 Гц.
Частотная характеристика звукоизоляции ограждающих конструкций определяется путём нахождения кривой звукоизоляции – графика зависимости звукоизоляции от частоты звука R(f). Функция R(f) является кусочно-линейной и задаётся набором точек, координаты которых определяются исходя из состава конструкции и характеристик материалов, использованных в элементах конструкции.
Предусмотрены методики расчёта конструкций следующих типов:
- однослойные конструкции сплошного сечения из бетона, железобетона, кирпича и подобных материалов;
- конструкции из бетонных плит с пустотами круглого сечения;
- однослойные плоские тонкие конструкции из металла, гипсокартона, асбоцементного листа и т.д.;
- двухслойные глухие остекления, витражи;
- перегородки, выполненные в виде двух облицовок по каркасу с промежутком между ними.
Согласно СП 23-103-2003 расчёт звукоизоляционных характеристик производится в диапазоне частот от 45 Гц до 5657 Гц по третьоктавным полосам (границы полос и среднегеометрические частоты приведены в табл. 2). В целях обеспечения совместимости с другими видами акустических расчётов данная методика допускает применение расчётных формул СП 23-103-2003 в расширенном диапазоне частот, по октавным полосам со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. При этом кривая звукоизоляции линейно экстраполируется за пределы диапазона
45 ГЦ – 5657 Гц.