Превышение ПДК при расчете использования аварийного топлива

Добавлено: 12 сен 2012, 09:14
es-sa
Доброе время суток! Прошу помочь. Разрабатываю проект СЗЗ для котельной (перевод на газовое топливо). Превышений выбросов при работе на основном топливе (газ) нет. Резервным топливом служит каменный уголь кузнецкого бассейна марки ДР. При расчете максимально-разовый выбросов и расчете рассеивания при его использовании в аварийных ситуациях - превышение ПДК по диоксиду азота и бенз(а)пирену большое. У диоксида -3 ПДК, у бенз(а)пирена - 6. Что можно сделать в этом случае. На котельной уже установлены дымосос и золоуловитель. Какие средства для сокращения выбросов можно использовать на аварийный случай? В настоящее время котельная работает на этом самом угле, но проекта ООС нет и не было (строили давно). Но есть преимущество - объект удален от жилой индивидуальной застройки на 300 м, рядом в 200 м располагается лечебное учреждение стационарного типа - его и отапливают, так же объект окружен древесно-кустарниковой растительностью, ширина полосы достигает 80 метров. Как быть в этой ситуации? Подскажите, пожалуйста.

Re: Превышение ПДК при расчете использования аварийного топл

Добавлено: 13 сен 2012, 09:45
ilmira
Сделать трубу повыше? Дорого?

Re: Превышение ПДК при расчете использования аварийного топл

Добавлено: 13 сен 2012, 10:31
es-sa
Пробовала делать расчет для трубы высотой 50 м, концентрация уменьшается, но незначительно.

Re: Превышение ПДК при расчете использования аварийного топл

Добавлено: 13 сен 2012, 10:54
Wespe
es-sa писал(а):Пробовала делать расчет для трубы высотой 50 м, концентрация уменьшается, но незначительно.
Тогда перевод на другое резервное топливо...

Re: Превышение ПДК при расчете использования аварийного топл

Добавлено: 13 сен 2012, 11:07
ilmira
А пробовали делать натурные замеры?

Re: Превышение ПДК при расчете использования аварийного топл

Добавлено: 13 сен 2012, 11:10
ilmira
Еще, какие входные характеристики ДГ выставляли при расчете? Где считали? Вручную, в программе?

Re: Превышение ПДК при расчете использования аварийного топл

Добавлено: 13 сен 2012, 11:14
Лёха
При расчете максимально-разовый выбросов и расчете рассеивания при его использовании в аварийных ситуациях
(!!!!!!)
А можно маленький вопрос? Вы не сможете нам объяснить причём в проекте СЗЗ аварийные ситуации?

Re: Превышение ПДК при расчете использования аварийного топл

Добавлено: 13 сен 2012, 13:04
es-sa
Лёха
Расчет вела при работе котельной на основном и аварийном топливе. А разве для построения границы СЗЗ не нужен расчет по аварийному топливу? сколько проектов сдаем - везде есть данные расчеты.