Страница 1 из 1
СЗЗ для трансформаторной подстанции
Добавлено: 16 мар 2009, 22:42
Argentum
Подскажите плиз, каков размер СЗЗ для трансформаторной подстанции (4кВт) в СанПине 2.2.1/2.11.1200-03 ничего не нашла((
Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции
Добавлено: 16 мар 2009, 22:42
Александр Сергеевич
соответственно СЗЗ от такого объекта не нормируется, т.е. ее нет, но наверное коллеги из потребнадзра все-таки могут попросить это обосновать расчетами
Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции
Добавлено: 16 мар 2009, 22:42
Пожар
п.7.13. СНиП 2.07.01-89* 10 м до окон жилых домов для ТП напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более 2 и выполнении мер по шумозащите, до лечебно-профилактических - не менее 15 м.
Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции
Добавлено: 16 мар 2009, 22:42
Александр Сергеевич
Пожар:
п.7.13. СНиП 2.07.01-89* 10 м до окон жилых домов для ТП напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более 2 и выполнении мер по шумозащите, до лечебно-профилактических - не менее 15 м.
подстанция 4 кВ?
Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции
Добавлено: 16 мар 2009, 22:42
Пожар
Мы всегда соблюдаем 10 метровый разрыв и делаем (если попросят) обоснование по шуму. А если не попросят, то делаем вид, что и так все хорошо
Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции
Добавлено: 25 апр 2018, 09:02
ecolon51
Коллеги, если есть необходимость сократить расстояние от подстанции 6 кВ до общественного здания с 10 м до 7 м, то какие существуют пути нормативного решения данной проблемы?
натурные замеры? или расчеты?
с кем требуется согласовать данное решение если это вообще возможно?
Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции
Добавлено: 25 апр 2018, 12:19
VadimV
Я делал расчеты. Если есть уже подстанция, то замеры шума и ЭМП. Получал экспертное и его хватало.
Но это было до ПП222).
Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции
Добавлено: 16 июн 2022, 15:40
Ольга_I
Коллеги, возвращаясь к вопросу
Ранее, до редакции в марте 2022 в СанПиНе по СЗЗ касательно подстанций был пункт-примечание в разделе 7.1.10
Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
Сейчас из санпина этот пункт убрали вообще. И нового не добавили?..
Re: СЗЗ для трансформаторной подстанции
Добавлено: 17 июн 2022, 07:41
TRusT
Ольга_I, я бы руководствовался п. 6.3. СанПина и Постановлением Правительства от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (приложение - последний пункт). Размеры охранной зоны идентичны в обоих документах для ВЛ, но в 160 постановлении есть и примечательный пункт - самый последний касательно подстанций.