Страница 1 из 3

Поверхностный сток со строительной площадки

Добавлено: 17 мар 2009, 01:35
iguana
Подскажите пожалуйста, надо посчитать степень отстаивания загрязненного поверхностного стока на период строительства. Отстаивание производится в специальной яме. Интересует очищение поверхностного стока по взвешенным, нефтепродуктам и БПК.

Re: Поверхностный сток со строительной площадки

Добавлено: 17 мар 2009, 01:35
mont-blanc
мы устанавливали на период строительства полихимовские комбинированные патроны. по окончании строительства и постановке стационарных очистных на ливнёвку ,переносили эти патроны на другой объект. сертификаты на это оборудование у них на сайте есть.

Re: Поверхностный сток со строительной площадки

Добавлено: 17 мар 2009, 01:35
iguana
патроны что делают, чистят, а вода очищенная куда?

Re: Поверхностный сток со строительной площадки

Добавлено: 17 мар 2009, 01:35
mont-blanc
вода очищается и самотеком сбрасывается или в канализацию, или в водоем..

Re: Поверхностный сток со строительной площадки

Добавлено: 18 ноя 2009, 12:46
OSA
подскажите плз, как организовать поверхностный сток с небольших стройплощадок (20х20 м), котлован под опору например, на которых нет твердых поекрытий и ливневая канализация не предусматривается? а экспертиза требует предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды от загрязненного поверхностного стока с территории строительной площадки...

Re: Поверхностный сток со строительной площадки

Добавлено: 20 ноя 2009, 09:39
seergy
Делал ПОС и ООС на устройство сетей, где не было ливнёвки - принимал следующие проектные решения (выдержки из проекта):
...Учитывая небольшую глубину котлованов при строительстве сетей водоснабжения и х/б канализации принят поверхностный водоотлив посредством применения мотопомп МП-120Д.
Общее поступление грунтовых вод составляет L ? a ? h ? k, м? в сутки, где
L, a - параметры котлована, h = глубина котлована от уровня грунтовых вод , k - коэффициент фильтрации.
L = 30 м.;
a = 2 м. для сетей х/б канализации, водоснабжения;
a = 3 м. для сетей ТВС;
k = 5.
Поступление грунтовых вод при строительстве сетей водоснабжения и канализации со-ставляет 30х2х2х5=600 м?/сут. или 25 м.куб./час.
Для откачки воды требуется четыре мотопомпы МП-120Д + 1 резервная. Производитель-ность одной мотопомпы - 7,2 м.куб./ час.
Поступление грунтовых вод при строительстве сетей ТВС - 30х1,5х5х3=675 м?/сут. или 28 м?/час. Требуется четыре мотопомпы МП-120Д +1 резервная.
Общее поступление грунтовых вод при строительстве сетей водоснабжения и х/б канали-зации составляет 600х60=36000 м?.куб., где 60 - продолжительность строительства, дней.
При строительстве сетей ТВС 675х42=28350 м.куб., где 42 - продолжительность строительст-ва сетей ТВС, дней.
Общее поступление воды ? = 3600+28350=64350 м.куб..
Общее кол-во машиночасов работы мотопомп составляет 4 ? 2448= 9792 маш./час, где
2448 – общее время работы мотопомп, определяемое путём произведения количества дней выполнения СМР (30 дн.) на количество часов (24 ч.) и общей продолжительностью строительства (3,4 мес.).
Откачиваемую воду по отводящему коллектору направлять в приемные резервуары для отстаивания с последующим вывозом и сливом в ливневую канализацию, либо на очистные сооружения Горводоканала (при согласовании с контр. органами РТН и РПН и наличия договоров) с помощью специализированного автотранспорта...
С уважением...

Re: Поверхностный сток со строительной площадки

Добавлено: 14 дек 2009, 15:24
levsha
полихимовские патроны не проходят, так как у них маленькие входящие концентрации - 200 мг/л, а на стройплоащкдках - 6000 мг/ (по взвешенным веществам. Сейчас в экспертизе не принимают данную установку, в виду недостаточной очищающей способности.

Re: Поверхностный сток со строительной площадки

Добавлено: 15 дек 2009, 07:15
seergy
levsha
А какие вы проектные решения закладываете на период проведения СМР, вместо полихимовских комбинированных патронов...?
Интересно для общего развития...

Re: Поверхностный сток со строительной площадки

Добавлено: 15 дек 2009, 08:52
Оксанка
процент отстаивания есть помоему в рекомендациях 2006года. надо проверить

Re: Поверхностный сток со строительной площадки

Добавлено: 16 дек 2009, 11:33
mont-blanc
levsha писал(а):полихимовские патроны не проходят, так как у них маленькие входящие концентрации - 200 мг/л, а на стройплоащкдках - 6000 мг/ (по взвешенным веществам. Сейчас в экспертизе не принимают данную установку, в виду недостаточной очищающей способности.
ставил предварительный колодец и после него колодец с патроном. всё проходило!