Расчет массы з.в. при утечке метанола
Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny
Расчет массы з.в. при утечке метанола
Подскажите какой методикой можно воспользоваться для расчета массы загрязняющих веществ при утечке метанола в чашу обвалования (бетонное).
Ведь не я первый с такой проблемой сталкиваюсь, возможно есть примеры расчета.
Задаю вопрос уже не на первом форуме. Из ответов получил следующее:
1) Формулы для определения интнесивности испарения можно найти в НПБ 105-95. "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" (формула 13), примеры расчета есть в Пособии по применению НПБ 105-95. "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" (см. 6. Типовые примеры расчета категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности), в частности в примере 5 приведен расчет инстенсивности испарения дизельного топлива. Скачать НПБ 105-95 можно без проблем, а к примеру по этой ссылке можно скачать Пособие по применению НПБ 105-95. "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности"
- НПБ 105-95 для помещений и зданий, а в моем случае на открытом воздухе.
2) утечка метанола - не является технологическим процессом, ее возникновение - это чрезвычайная ситуация, которой никогда не должно возникать, поэтому в рамках ООС расчет з.в. не производится. данный расчет проводится для раздела ПМ ГОЧС.
суть методики для ГОЧС немного другая и расчет ведется не по загрязняющим веществам, а скорости распространения зараженного облака до объекта.
методики:
1. РД 03-26-2007 Методические указания по оценке последствий аварийных выбросов опасных веществ, утвержденной приказом Ростехнадзора №859 от 14.12.2007
2. РД 52.04-.253-90. «Методика прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте». М: Госгидромет СССР, 1990.
3. Методика оценки последствий химических аварий (методика "ТОКСИ"), согласована Госгортехнадзором России письмом от 03.07.98 № 10-03/342, НТЦ «Промышленная безопасность», 1999.
Ведь не я первый с такой проблемой сталкиваюсь, возможно есть примеры расчета.
Задаю вопрос уже не на первом форуме. Из ответов получил следующее:
1) Формулы для определения интнесивности испарения можно найти в НПБ 105-95. "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" (формула 13), примеры расчета есть в Пособии по применению НПБ 105-95. "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" (см. 6. Типовые примеры расчета категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности), в частности в примере 5 приведен расчет инстенсивности испарения дизельного топлива. Скачать НПБ 105-95 можно без проблем, а к примеру по этой ссылке можно скачать Пособие по применению НПБ 105-95. "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности"
- НПБ 105-95 для помещений и зданий, а в моем случае на открытом воздухе.
2) утечка метанола - не является технологическим процессом, ее возникновение - это чрезвычайная ситуация, которой никогда не должно возникать, поэтому в рамках ООС расчет з.в. не производится. данный расчет проводится для раздела ПМ ГОЧС.
суть методики для ГОЧС немного другая и расчет ведется не по загрязняющим веществам, а скорости распространения зараженного облака до объекта.
методики:
1. РД 03-26-2007 Методические указания по оценке последствий аварийных выбросов опасных веществ, утвержденной приказом Ростехнадзора №859 от 14.12.2007
2. РД 52.04-.253-90. «Методика прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте». М: Госгидромет СССР, 1990.
3. Методика оценки последствий химических аварий (методика "ТОКСИ"), согласована Госгортехнадзором России письмом от 03.07.98 № 10-03/342, НТЦ «Промышленная безопасность», 1999.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3603
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 683 раза
- Поблагодарили: 708 раз
Re: Расчет массы з.в. при утечке метанола
РМ 62-91-90. Методика расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования, Воронеж, 1990 г.
1.2 Выбросы от испарения при утечке и розливе жидкостей
Пункт б) Оборудование расположено в открытой насосной или на наружной установке
Хотя я считаю, что можно посчитать и по НПБ... жидкости в общем то по барабану где испаряться в помещении или нет, надо только скорректировать условия расчета...
1.2 Выбросы от испарения при утечке и розливе жидкостей
Пункт б) Оборудование расположено в открытой насосной или на наружной установке
Хотя я считаю, что можно посчитать и по НПБ... жидкости в общем то по барабану где испаряться в помещении или нет, надо только скорректировать условия расчета...
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение