Резервуарные парки-организованные или неорганизованные ?
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Резервуарные парки-организованные или неорганизованные ?
Здравствуйте, уважаемые коллеги! У меня такая проблема: по Метпособию резервуарные парки надо принимать как один неорганизованный источник, а эксперт в Росприроднадзоре говорит, что раз у каждой цистерны в парке есть дыхательный клапан, значит надо брать несколько организованных источников. Кто прав? Заранее спасибо!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Резервуарные парки-организованные или неорганизованные ?
Не так в Метпособии написано... не так...Кей писал(а):Здравствуйте, уважаемые коллеги! У меня такая проблема: по Метпособию резервуарные парки надо принимать как один неорганизованный источник, а эксперт в Росприроднадзоре говорит, что раз у каждой цистерны в парке есть дыхательный клапан, значит надо брать несколько организованных источников. Кто прав? Заранее спасибо!
Посмотрите темы:
Резервуары для хранения нефтепродуктов
Классификация (стилизация) источников выброса ЗВ
Коэффициент пересчета
Нужна Помощь! АЗС!.
Вообще эксперт прав как я считаю, если к тому же учитывать термины и определения ГОСТ 17.2.1.04-77 и "Защита атмосферного воздуха от антропогенного загрязнения" (Справочное пособие, С-Пб, 2003). У эксперта в общем-то железобетонная позиция.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5756
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2326 раз
Re: Резервуарные парки-организованные или неорганизованные ?
Можно взять резервуарный парк как совокупность точечных источников.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid