Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2921
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 5
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 593 раза
- Поблагодарили: 699 раз
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Михаил Сухарев, у меня нет эколога-шум. Но было бы интересно узнать на основании каких закономерностей потом обьемный источник разбивается на серию точечных. Т. Е. сколько этих точечных на каждые,например, 1 м2.
Получается этот оиш имеет узм равный звуковому давлению минус шумоизоляция без добавок на площадь?
Получается этот оиш имеет узм равный звуковому давлению минус шумоизоляция без добавок на площадь?
-
- Интеграл
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 19 июн 2006, 15:20
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Он не разбивается на серию точечных, а учитывается аналитически: фронт волны - поверхность, каждая точка которой равноудалена от поверхности источника. Но при разбиении на серию точечных результат был бы такой же, потому что при определении характеристик точки учитывалась бы площадь ОИШ. Частота разбиения будет определять качество расчёта вблизи источника.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1693
- Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
- Награды: 3
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 343 раза
- Поблагодарили: 542 раза
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Михаил Сухарев, Михаил, можете пояснить, почему на заставке модуля "Расчет шума, проникающего на территорию" в.1.6 указано, что он реализует СП 254.1325800.2016, а все расчетные формулы взяты из СНиП 23-03-2003 и в отчетной форме также ссылка на этот СНиП?
-
- Интеграл
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 19 июн 2006, 15:20
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Это ошибка на заставке. Мы вносим изменения для соответствия СП, и заставка будущей программы попала в релиз.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1693
- Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
- Награды: 3
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 343 раза
- Поблагодарили: 542 раза
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Михаил Сухарев, Согласно СНиП 23.03.2003 октавные УЗД перед ограждающей конструкцией определяются по ф. (9), октавные УЗМ после ограждающей конструкции по ф.(18). Почему в модуле необходимо выбирать одну из этих формул, если расчеты должны проводится по обеим?
-
- Интеграл
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 19 июн 2006, 15:20
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Имеется в виду, что та часть формулы (18), которая соответствует формуле (8) может быть по выбору пользователя заменена на формулу (9), что позволяет учесть не только диффузную составляющую шума перед ограждающей конструкцией, но и прямой звук. В отчёте видно, что именно так это и происходит. Из дополнительных данных, придётся ввести расстояния от источников до окна.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1693
- Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
- Награды: 3
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 343 раза
- Поблагодарили: 542 раза
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Михаил Сухарев, Т.е. получается, что мы производит расчеты перед ограждающей конструкцией по ф.(8) или (9)? Получается ф. (8) для диффузного звука, а ф. (9) для диффузного и прямого звука?
-
- Интеграл
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 19 июн 2006, 15:20
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
eko-ksv, да, всё так. Изначально в формуле (18) прямой шум не планировался, но у многих требуют его учесть, поэтому появилась такая опция.
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 11 окт 2006, 21:35
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 21 раз
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Доброго времени суток. При проведении акустических расчетов я пользуюсь программой Эколог-Шум совместно с модулем «Расчет шума, проникающего на территорию из помещения». Но есть проблема. Эксперт ГЭ выставил следующее замечание:
Расчеты должны быть выполнены в соответствии с действующими методиками расчетов акустического воздействия (СП 51.13330.2011, ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности»). В «Расчете шума от источников на территории котельной» (с использованием модуля "...проникающего шума" указано, что программа реализует методику: СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (данный СНиП отменен). Очень прошу помочь обосновать возможность применения модуля «Расчет шума, проникающего на территорию из помещения». Возможно, есть какое-то письмо, либо заключение, где бы говорилось о соответствии расчетов в модуле действующим методическим документам.
Расчеты должны быть выполнены в соответствии с действующими методиками расчетов акустического воздействия (СП 51.13330.2011, ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности»). В «Расчете шума от источников на территории котельной» (с использованием модуля "...проникающего шума" указано, что программа реализует методику: СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (данный СНиП отменен). Очень прошу помочь обосновать возможность применения модуля «Расчет шума, проникающего на территорию из помещения». Возможно, есть какое-то письмо, либо заключение, где бы говорилось о соответствии расчетов в модуле действующим методическим документам.
-
- Эколог
- Сообщения: 1778
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
- Награды: 2
- Откуда: ..
- Поблагодарили: 106 раз
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Стремящаяся, из помещения там вроде действует СП 254.1325800.2016
пункт 6.5.4
Отправлено спустя 7 минут 29 секунд:
Стремящаяся, а так на сайте есть мануал к программе и там написано по каким методикам и формулам идет расчет
пункт 6.5.4
Отправлено спустя 7 минут 29 секунд:
Стремящаяся, а так на сайте есть мануал к программе и там написано по каким методикам и формулам идет расчет
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 1424 Просмотры
-
Последнее сообщение Вадим Зыков
-
- 0 Ответы
- 616 Просмотры
-
Последнее сообщение ROBSON
-
- 0 Ответы
- 122 Просмотры
-
Последнее сообщение Liberte
-
- 3 Ответы
- 1550 Просмотры
-
Последнее сообщение TRusT
-
- 29 Ответы
- 2212 Просмотры
-
Последнее сообщение Wespe