Две СЗЗ по шуму
Добавлено: 14 сен 2011, 09:47
Добрый день, коллеги! Хотелось обсудить немого тупиковую ситуацию по установлению СЗЗ для подстанции. Согласно СанПиН по СЗЗ для подстанций размер СЗЗ устанавливается на основании акустического расчета и ЭМИ. Для проектируемой подстанция были определены размеры расчетной СЗЗ по акустике по линии 45 дБА на ночные условия как наиболее жесткие, т.к. подстанция работает круглосуточно, и расчетную СЗЗ жилье не попадает. Однако, вблизи подстанции расположена территория учебного заведения, работающего только днем, и пронормирована на день (в ночные условия по расчету по определению залезают за ПДУ). И получается, такая двоякая ситуация, по идеи надо нормировать на ночь (то есть по жилью) по линии 45 дБА попадает ВУЗ, который ночью не эксплуатируется, что по СанПиНу не допустимо. Если нормировать по линии 55 дБА, то для жилья это не будет соответствовать действительности, так как проектируемый объект эксплуатируется ночью. То есть получается надо строить 2 СЗЗ (день /ночь или жилье/вуз), но это противоречит СанПиНу СЗЗ, где должна устанавливается единая по совокупности факторов. То есть тупик
Будьте так добры, кто сталкивался с такой ситуацией – проконсультируйте как выходили из данного тупика.
Заранее спасибо.
Будьте так добры, кто сталкивался с такой ситуацией – проконсультируйте как выходили из данного тупика.
Заранее спасибо.