Страница 1 из 4

ЗСО 1-го пояса скважин

Добавлено: 06 сен 2011, 08:39
INNA-eco
Подскажите пожалуйста, разрешено ли строить станцию обезжелезивания на территории водозаборного узла при наличии на территории 2-х скважин. Сооружения водоочистки (обезжелезивания) включает насосную станцию, здание фильтров и это все попадает в зоны 1-го пояса 2-х скважин. По санПиНу 2.1.4.1110-02 вроде написано, что в п. 1.5 "ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения."

Re: ЗСО 1-го пояса скважин

Добавлено: 24 ноя 2011, 04:46
dima6022
СНиП 2.04.02-84 п 10.24 там описано что можно а что нельзя

Re: ЗСО 1-го пояса скважин

Добавлено: 12 дек 2011, 21:03
Motya87
Уважаемые экологи, у кого на предприятиях есть артскважины? Мне очень интересно как у вас организован первый пояс санитарной охраны. Прочитала в СанПиНе требования к его организации, но интересно как это все реализуют в действительности на предприятиях. Например, неужели кто-то организует охрану в этом поясе?(Из СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны:
3.2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной...)

Re: ЗСО 1-го пояса скважин

Добавлено: 15 дек 2011, 09:49
ГлебыЧ
Motya87, обязательно! Обносите забором, калитку запираете на замок. Павильон тоже. Это - охрана.
Единственное нарушение этого пункта СанПиНа, которое я видел - это когда деревья в 1м поясе очень старые, ценные, красивые. Вековые сосны, например. Но тогда даже СЭС, когда приезжает проверять, их "не видит".

Re: ЗСО 1-го пояса скважин

Добавлено: 15 дек 2011, 18:43
2193908
По согласованию с санитарами можно многое, вставьте в проект абзац примерно такого содержания:
"Совмещённые зоны санитарной охраны первого и второго поясов радиусом 50 м вокруг скважин фактически созданы и содержатся в надлежащем состоянии. Скважины расположены в капитальных наземных кирпичных павильонах с забе-тонированным полом. Устья скважин приподняты над полом на +0,5 м, забетони-рованы и загерметизированы, а затрубное пространство направляющих колонн диаметром 377/219 мм зацементировано на всю глубину их установки в интервале 0-9 м в скважине № 1 (1705) и 0-20 м в скважине № 2 (2э). На прилегающей к скважинам территории ЗСО выполнены работы по благоустройству с расчисткой и планировкой, для обеспечения отвода поверхностных ливневых и талых вод за их пределы, они полностью задернованы травяным покровом. Учитывая расположение водозаборных скважин на окраине промплощадки предприятия огороженной металлическим забором и охраняемой военизированной охраной, ограждение периметра зон забором представляется излишним и должно быть согласовано с органами санитарно-эпидемиологического надзора. Подъездная дорога к скважинам оборудована облегчённым усовершенствованным покрытием. Объекты (или исполь-зование территории) загрязняющие подземные воды на площади зон в настоящее время отсутствуют."

Re: ЗСО 1-го пояса скважин

Добавлено: 02 фев 2012, 13:06
Motya87
Уважаемые экологи, подскажите, пожалуйста, как быть. По п. 3.2.1.1. СанПина 2.1.4.1110-02 : "Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной...". Скважина у нас находится на территории предприятия. Вся территория предприятия ограждена забором и охраняется. Чтобы не ставить еще забор внутри территории предприятия, который ограждал бы 1 пояс ЗСО, руководство требует уточнить целесообразность ограждения территории первого пояса ЗСО скважины, если предприятие и так уже обнесено забором и охраняется...

Re: ЗСО 1-го пояса скважин

Добавлено: 03 фев 2012, 10:30
ГлебыЧ
Требуется оградить территорию первого пояса ЗСО от ВСЕГО, чему там не положено находиться, в том числе и временно: там не должны топтаться люди, животные и автотранспорт, располагаться временные склады чего-либо и т.д. В общем, нужно ограждать. Но это не значит, что надо строить глухой забор. Огородите декоративной оградой или рабицей.
Охрану обеспечьте путем установки запираемой на ключ калитки.

Re: ЗСО 1-го пояса скважин

Добавлено: 17 апр 2012, 10:37
A_L_
Нигде и никогда я не видел ЗСО-1 организованную точно по СанПиНу.
Однако, забор должен быть. Хоть какой-нибудь. Хотя бы для виду.
Все остальное - мелочи жизни. Решаются путем переговоров с санитарами.

Re: ЗСО 1-го пояса скважин

Добавлено: 26 фев 2013, 12:05
eslivremyazastinet
Добрый день. В лицензии на недропользование указано что любое строительство в 1-ом поясе возможно только с разрешения санитарного надзора, планируется строительство пожарного водопровода в 1-ом поясе, вопрос - как получить это разрешение в Роспотребе?

Re: ЗСО 1-го пояса скважин

Добавлено: 29 апр 2013, 10:58
profiman
eslivremyazastinet писал(а):Добрый день. В лицензии на недропользование указано что любое строительство в 1-ом поясе возможно только с разрешения санитарного надзора, планируется строительство пожарного водопровода в 1-ом поясе, вопрос - как получить это разрешение в Роспотребе?
Направьте санитарам письмо - заявление с просьбой разрешить такое строительство. Приведите обоснования ( будем строить очень аккуратно, потом все приберем, пожарный водовод ооочень нужен, он не является источником бак. хим. загрязнения, если разрешите выполним какие нибудь необходимые требования и т.д.). После получения ответа в случае отказа по причинам, можно скорректировать запрос и еще раз им отправить.