Уважаемые коллеги, выручайте!
Проектируем ПС в пределах ООПТ, застряли на ГЭЭ. Вопрос упирается в водоотведение. По-порядку: разумеется, в пределах ООПТ запрещен сброс сточных вод. В водные, разумеется, объекты (но это мы проработали уже), и на рельеф. ПС на холме, против подмыва фундаментов ПС запроектированы лотки (обводная, или нагорная канава). Вопрос: куда девать этот сток??? Первоначально запроектировали, что отводим сточные воды с прилегающей территории к приемному колодцу с песчано-щебеночной загрузкой...не прокатило... Проблема в том, что грунтовые воды в этой части находятся на нулевой отметке, что вызовет заболачивание территории. Если собирать стоки и принудительно откачивать, вывозить - это, как выразился эксперт, "очень и очень плохой вариант"... Подскажите, люди, какое решение принять? В пятницу уже ответ экспертизе надо предоставить....
Заранее спасибо всем!
Re: ООПТ
Добавлено: 27 июн 2011, 14:58
ЮВ
ПС - это что такое?
Какой объем стоков будет образовываться и как часто?
Re: ООПТ
Добавлено: 27 июн 2011, 15:01
levsha
Что такое ПС?
В резервуар - накопитель для дальнейшего использования в противопожарных целях или для полива территории. Как вариант.....
Re: ООПТ
Добавлено: 27 июн 2011, 15:07
ЮВ
levsha писал(а):В резервуар - накопитель для дальнейшего использования в противопожарных целях или для полива территории. Как вариант.....
надо знать состав стоков прежде чем, тем более на полив территории на территории ООПТ, да и в принципе где бы то ни было. какие-то нормируемые показатели для вод, используемых для полива приведены только для с/х, а именно теплиц.
Re: ООПТ
Добавлено: 27 июн 2011, 16:32
LeRa
ПС - это понижающая трансформаторная подстанция, наша - 330 кВ.
Речь идет о стоках с ПРИЛЕГАЮЩЕЙ территории, а не с территории ПС. Стоки с проездов и площадок подстанции мы и так направляем на ЛОС, после чего наполняем пожарные резервуары очищенной водой. Избыток направляем в колодец (опять-таки) с песчано- щебеночной загрузкой, но в этом случае у на проблем нет, т.к. грунтовые воды залегают глубоко (больше 1,5 метров).
Объемы сейчас лихорадочно подсчитываем, но это вопрос не решит! Надо их куда-то девать, а вот куда... может, предусмотреть фильтрующие траншеи (многоярусный рассеивающий выпуск)? Но это тоже будет сбросом на рельеф, к тому же не решит вопрос заболачивания...
Re: ООПТ
Добавлено: 27 июн 2011, 16:56
ЮВ
попробуйте подсчитать объемы и сроки образования стоков и придумать что-то с вывозом условно-очищенных вод на сброс за пределами ООПТ
Re: ООПТ
Добавлено: 28 июн 2011, 07:44
LeRa
Спасибо за совет, но чтобы вывезти стоки, их надо собрать, а этого делать нельзя, мы на заключительном этапе экспертизы, эксперт сказал: "Резервуары для накопления, так же как и вывоз стоков - это очень и очень плохой вариант". Т.Е. мы поняли, что, в принципе, можно и отвести их на рельеф, но как технически все это осуществить? Уж извините за бестолковый вопрос...
Re: ООПТ
Добавлено: 28 июн 2011, 08:01
ЮВ
LeRa писал(а):Спасибо за совет, но чтобы вывезти стоки, их надо собрать, а этого делать нельзя, мы на заключительном этапе экспертизы, эксперт сказал: "Резервуары для накопления, так же как и вывоз стоков - это очень и очень плохой вариант". Т.Е. мы поняли, что, в принципе, можно и отвести их на рельеф, но как технически все это осуществить? Уж извините за бестолковый вопрос...
без заболачивания - это только перехватывающие резервуары и порционный выпуск с определенной скоростью, чтобы не было размыва.
Re: ООПТ
Добавлено: 28 июн 2011, 08:51
levsha
Вопрос - что загрязняет прилегающую территорию, что надо очищать стоки?
Нужна помощь! Отвод земель заповедника!
Добавлено: 19 июл 2011, 14:30
nata-m
Коллеги, помогите!!!
Необходимо делать реконструкцию дороги (расширение), проходящую по землям заповедника! Что нужно для получения отвода и разрешения? Кто-нибудь с этим сталкивался?