Страница 1 из 1

Выбросы через сбросные (дыхательные) клапаны резервуаров

Добавлено: 22 июн 2011, 13:04
СЭМ
Имеется несколько герметичных резервуаров с растворителями и ЛКМ, которые по мере расхода, пополняются,
при этом образуется некоторое давление и испарения внутри резервуара, которые отводятся или сбрасываются через
клапаны наподобие дыхательных клапанов на резервуарах АЗС. Выброс производится автоматически, замеры провести
практически невозможно.
Вопрос: как посчитать разовый выброс через эти клапаны, когда известны только количество закачиваемой жидкости, объём
резервуара, ну и параметры клапанов - диаметр, высота.

Re: Выбросы через сбросные (дыхательные) клапаны резервуаров

Добавлено: 22 июн 2011, 13:13
Valdai
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ
1997 (5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ) - данная методика вроде должна подойти

Re: Выбросы через сбросные (дыхательные) клапаны резервуаров

Добавлено: 22 июн 2011, 13:19
Wespe
СЭМ писал(а):Имеется несколько герметичных резервуаров с растворителями и ЛКМ, которые по мере расхода, пополняются,
при этом образуется некоторое давление и испарения внутри резервуара, которые отводятся или сбрасываются через
клапаны наподобие дыхательных клапанов на резервуарах АЗС. Выброс производится автоматически, замеры провести
практически невозможно.
Вопрос: как посчитать разовый выброс через эти клапаны, когда известны только количество закачиваемой жидкости, объём
резервуара, ну и параметры клапанов - диаметр, высота.
В чем проблема? Обычная закачка продукта, обычные выбросы при большом дыхании. Обычный расчет по резервуарной методике.

Re: Выбросы через сбросные (дыхательные) клапаны резервуаров

Добавлено: 22 июн 2011, 13:23
Wespe
Valdai писал(а):МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ
1997 (5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ) - данная методика вроде должна подойти
Методика указана правильно, а раздел методики неверно. Растворители и ЛКМ это будет многокомпонентная жидкость (однокомпонентный растворитель это редкость, тем более ЛКМ). Раздел 5.4. Выбросы паров многокомпонентных жидких смесей известного состава.

Re: Выбросы через сбросные (дыхательные) клапаны резервуаров

Добавлено: 22 июн 2011, 13:32
Valdai
Wespe писал(а):
Valdai писал(а):МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ
1997 (5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ) - данная методика вроде должна подойти
Растворители и ЛКМ это будет многокомпонентная жидкость (однокомпонентный растворитель это редкость, тем более ЛКМ).
Выбросы ЛКМ не считал никогда от резервуаров, спорить не могу :)

Re: Выбросы через сбросные (дыхательные) клапаны резервуаров

Добавлено: 22 июн 2011, 13:40
СЭМ
ребят, большое спасибо за такую оперативность )
в том и дело, что состав там - "будь здоров", но направление задано, будем рыть )

Re: Выбросы через сбросные (дыхательные) клапаны резервуаров

Добавлено: 22 июн 2011, 14:15
Wespe
Valdai писал(а):Выбросы ЛКМ не считал никогда от резервуаров, спорить не могу :)
К бабке не ходи - многокомпонентные смеси, верь мне на слово [!icon_wink]

Re: Выбросы через сбросные (дыхательные) клапаны резервуаров

Добавлено: 22 июн 2011, 15:44
СЭМ
давление мин и макс там для жидкостей, конечно, хрен пойми где искать,
остальное по приложениям вполне возможно, хотя и растворители теперь сплошь импортные,
а там типа 646-го, но это мелочи уже)

Re: Выбросы через сбросные (дыхательные) клапаны резервуаров

Добавлено: 22 июн 2011, 16:43
Wespe
СЭМ писал(а):давление мин и макс там для жидкостей, конечно, хрен пойми где искать,
остальное по приложениям вполне возможно, хотя и растворители теперь сплошь импортные,
а там типа 646-го, но это мелочи уже)
Главное найти состав растворителя и ЛКМ, а константы Антуана можно найти практически для любого вещества... В книжке Тищенко их прилично, в Справочнике химика есть, пользуясь ChemCAD-ом и PROII можно почти для любого вещества посчитать давление или найти в базе данных константы и посчитать самому :), ну в общем проблем нет особых.