Выбросы ч/з неплотности оборудования
работающего под избыточным давлением
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 янв 2011, 15:32
- Благодарил (а): 3 раза
Выбросы ч/з неплотности оборудования
Расчитывали вредные выбросы ч/з неплотности оборудования, работающего под избыточным давлением по "методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования.РМ 62-91-90.Воронеж.1990". В формуле П=3,7*10-2*m*P*V*Y*корень(M/((t+273)*z)) не могу определить z-коэффициент сжимаемости. Подскажите,пожалста, от чего зависит величина коэффициента Z, как его определяют?
-
- Эколог
- Сообщения: 1375
- Зарегистрирован: 26 фев 2009, 17:46
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 325 раз
Re: Выбросы ч/з неплотности оборудования
Коллеги, добрый день.
У нас тут возникло обсуждение как-то неожиданно.
По каким коэффициентам вы бы считали поток, который технологи назвали газ, а в составе 4% пентана, 3% С6+ и 0,5% метанола (% массовые). Это газ или двухфазный поток/легкая жидкость?
У нас тут возникло обсуждение как-то неожиданно.
По каким коэффициентам вы бы считали поток, который технологи назвали газ, а в составе 4% пентана, 3% С6+ и 0,5% метанола (% массовые). Это газ или двухфазный поток/легкая жидкость?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2917
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 5
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 592 раза
- Поблагодарили: 699 раз
Re: Выбросы ч/з неплотности оборудования
А 92,5% это что?
Отправлено спустя 43 секунды:
Это правда не важно, вопрос лишь в том какие агрегатные состояния
Отправлено спустя 43 секунды:
Это правда не важно, вопрос лишь в том какие агрегатные состояния
-
- Эколог
- Сообщения: 1375
- Зарегистрирован: 26 фев 2009, 17:46
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 325 раз
Re: Выбросы ч/з неплотности оборудования
ну газ вестимо, С1-С4 и чуток инертных. Если б там было что-то странное, я б написала. Сорри, как-то не подумала, что могут вопросы возникнуть.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 951
- Зарегистрирован: 27 окт 2008, 15:41
- Награды: 1
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 69 раз
Re: Выбросы ч/з неплотности оборудования
А почему это двухфазная жидкость, если это состав обычного подготовленного природного газа?
"Делай что должно, и будь что будет!" - Катон
-
- Эколог
- Сообщения: 1375
- Зарегистрирован: 26 фев 2009, 17:46
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 325 раз
Re: Выбросы ч/з неплотности оборудования
вот и я не знаю, мне говорят, что раз 7,5% жидкости, то это можно назвать двухфазным потоком для расчетов по методике.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Выбросы ч/з неплотности оборудования
Там явно есть ещё и механические примеси, в твердой фазе, пусть назовут это трёхфазным потоком
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Эколог
- Сообщения: 1375
- Зарегистрирован: 26 фев 2009, 17:46
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 325 раз
Re: Выбросы ч/з неплотности оборудования
для трехфазного нет коэффициентов! ))
но в общем эти же люди давали мне в составе утечек через фланцы оксид железа и элементарную серу, мотивируя тем, что такой состав пластового газа им дали технологи (еще там был аммиак, хлор и ацетон, ну это ладно, хотя бы жидкость).
Но все-таки, сколько жидкости должно быть, чтобы поток можно было назвать двухфазным. интересно...
-
- Эколог
- Сообщения: 4024
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 3
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 995 раз
- Поблагодарили: 1329 раз
- Контактная информация:
Re: Выбросы ч/з неплотности оборудования
Офтопик
нужно сложить коэффициенты для однофазного и двухфазного и тогда получится коэффициент для трехфазного
И тому, что указано в РД 39.142-00 надо брать как двухфазные - там же есть отдельно парогазовые и отдельно двухфазные - вроде чисто для газов только для ЗРА есть коэффициенты.Двухфазные потоки относятся к смесям. По составу смеси
подразделяются:
а) на однокомпонентные – парожидкостные потоки;
б) многокомпонентные – газожидкостные потоки.
Ещё если прям интересно, можно попробовать почитать вот это:
Compilation of Air Pollutant Emission Factors. Vol. 1. Stationary Point and Area Sources. /V.S.EPA. AP-42, IV Edition, Sept. 1985
Так как все эти коэффициенты практически слизаны оттуда (не уверен, но мне так кажется), и вообще вызывают сомнение в текущих реалиях - так как с 70-х годов, по идее, что то в надежности и свойствах ЗРА и фланцевых уплотнений должно было поменяться. ДА и есть уже AP-42 V Edition )
Смотреть на 794 страницу или около того )
Из на голову ушибленных
-
- Эколог
- Сообщения: 327
- Зарегистрирован: 29 апр 2015, 17:58
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 35 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Выбросы ч/з неплотности оборудования
Добрый день. Разрабатываем проект МООС для нефтепровода с УЗА. Согласно данным технологического раздела транспортируется чистая нефть, газовый фактор равен нулю. Правильно ли я понимаю, что выбросов через неплотности фланцевых соединений УЗА не будет?
-
- Эколог
- Сообщения: 4024
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 3
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 995 раз
- Поблагодарили: 1329 раз
- Контактная информация:
Re: Выбросы ч/з неплотности оборудования
А вы по какой методике выбросы считаете, и что в ней написано, по поводу того, в каком случае выбросы от неплотностей отсутствуют?
Из на голову ушибленных
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 6 Ответы
- 1392 Просмотры
-
Последнее сообщение keranova_1111