Страница 1 из 2
Расчет внутреннего шума
Добавлено: 01 сен 2010, 09:57
ecolog35
Уважаемые коллеги, прошу помочь новичку разобраться и, при необходимости, скорректировать направление движения его мыслей.
Ситуация такая. В здании 7,5*4,0 м2 с металлическими стенами без окон, но с 2-мя постоянно открытыми дверями располагаются 5 источников шума с известными шумовыми характеристиками. Программа Эколог-Шум (Интеграл) не производит расчет шума, проникающего из здания наружу. Могу ли я взять расчетную точку, например, в 1 м от стены, где находятся двери, посчитать по СНиП 23-03-2003 октавные уровни звукового давления для нее. После занести в программу Эколог-Шум точечный источник внешнего шума, расположенный на месте расчетной точки с посчитанными УЗД? Если да, то металлическое здание уже в качестве препятствия в расчете не участвует?
Re: Расчет внутреннего шума
Добавлено: 02 сен 2010, 09:14
michael84
имхо это будет наиболее верный вариант расчета
и да металлическое здание уже в качестве препятствия в расчете не учитыватся т.к. вы взяли точку уже на нем самом
Re: Расчет внутреннего шума
Добавлено: 02 сен 2010, 15:26
air25
michael84 писал(а):имхо это будет наиболее верный вариант расчета
и да металлическое здание уже в качестве препятствия в расчете не учитыватся т.к. вы взяли точку уже на нем самом
не согласен....
расчётная точка которые вы берёте не обладает свойством объёмного источника шума каким является здание.
считайте распространение шума до перегородки-->звукоизоляцию с учётом открытых дверей--> проникновение шума--> далее в программу
Re: Расчет внутреннего шума
Добавлено: 03 сен 2010, 09:14
michael84
это слишком сложно. никакой эксперт имхо когда будет смотретьтакой расчет, не поймет зачем это надо было делать...
не усложняйте себе жизнь, да и тут у нас не здание шумит как бы, хотя...
Re: Расчет внутреннего шума
Добавлено: 04 окт 2010, 15:46
Kristaill
все логично у air25, мы так и считаем всегда, и эксперты согласны всегда были с расчетом. считаю, некорректно объемный источник заменять точечным.
у меня другой вопрос. кто-нибудь считал шум от здания, в котором шумящее оборудование расположено в двух удаленных друг от друга угловых помещениях (гараж на первом этаже и топочная на втором). как лучше посчитать-то, может, взять как два объемных источника с количеством излучающих сторон - 2? ведь, по сути, получается, что шумит не все здание, шум идет только от двух помещений, объем которых много меньше объема всего здания.
Re: Расчет внутреннего шума
Добавлено: 05 окт 2010, 09:52
michael84
Kristaill писал(а):все логично у air25, мы так и считаем всегда, и эксперты согласны всегда были с расчетом. считаю, некорректно объемный источник заменять точечным.
у меня другой вопрос. кто-нибудь считал шум от здания, в котором шумящее оборудование расположено в двух удаленных друг от друга угловых помещениях (гараж на первом этаже и топочная на втором). как лучше посчитать-то, может, взять как два объемных источника с количеством излучающих сторон - 2? ведь, по сути, получается, что шумит не все здание, шум идет только от двух помещений, объем которых много меньше объема всего здания.
а какой у вас получился уровень шума за стеной?
Re: Расчет внутреннего шума
Добавлено: 06 окт 2010, 09:11
Kristaill
за стеной гаража - 57 дБА, за стеной топочной - 44 дБА. шум надо посчитать через 1 метра от здания - на границе участка предприятия.
Re: Расчет внутреннего шума
Добавлено: 06 окт 2010, 09:49
michael84
уже сразу топочную можно исключить...даже если предположить, что эти два источника рядом др с др, то всё равно 57 намного больше 44...
далее, через метр у вас будет около 55 дб, значит в нормы укладываемся
Re: Расчет внутреннего шума
Добавлено: 06 окт 2010, 10:13
Kristaill
Спасибо! Я тоже считаю, что топочную можно исключить, но если её все же включить, то на результаты расчета она все равно не повлияет, а эксперт будет спокоен - все источники учтены. У нас это главный фактор - лишь бы все учли, а как там оно складывается: по уровням, по октавам , влияет, не влияет на итоговый уровень - это уже не важно :))) вот и размышляю теперь...
А что думаете насчет учета только части здания, а не всего его объема?
Re: Расчет внутреннего шума
Добавлено: 07 окт 2010, 09:18
michael84
ну учесть топочную можно, чтобы придирок не было...
если кв ас помоещения, где находятся разные источники шума отделены капитальными стенами, то с какого перепуга шуметь будет всё здание?..конечно толко та часть, где находятся источники...тем более у вас гараж, значит даже если и есть шум, то от машин и не вплотную к определенным стенам...значит считаем шум на стенах, например на двух углах, просчитываем шум, прошедший через стену...получаем как бы два источника, оба точечных примерно с одинаковым уровнем...ну и считаем шум там где нужно. и наверняка шум от одного угла помещения не будет влиять на р.т. рядом с другим углом