Страница 1 из 1

ДЭС нужна ли канализация с очистными и спец. фундаменты

Добавлено: 12 июл 2010, 09:35
Irina31
ДЭС состоит из 6 ДГУ, которые работают на сухой трансформатор и далее в сеть 10 кВ. Питание топливом осуществляется по топливопроводу от емкостей дизельной котельной, расположенные в 30 метрах. Аварийный и сливной трубопроводы подключаются к подземной емкости 3м.куб. Емкость расходных баков ДГУ расположенных в раме ДГУ устанавливаем на плиту с бортами и приемной воронкой (делаем своеобразный дизельприемник). Слив от дизельприемников предполагается направить на локальные очистные производства Полихим ( две пластиковые бочки), либо в промышленный сток комплекса. Скорее всего нас не пустят в ливневку.
Вопрос состоит в том, нужно ли вообще делать такие фундаменты под дизель агрегаты с встроенными расходными баками и сооружать канализацию с очистными??? Повсеместно данные ДГУ просто ставят на поиту и все????

Re: ДЭС нужна ли канализация с очистными и спец. фундаменты

Добавлено: 12 июл 2010, 11:00
mont-blanc
нужно...

Re: ДЭС нужна ли канализация с очистными и спец. фундаменты

Добавлено: 12 июл 2010, 13:34
Irina31
Уважаемый, mont-blanc, вы не могли бы поконкретнее ответить, пожалуйста. Заранее благодарна!!!

Re: ДЭС нужна ли канализация с очистными и спец. фундаменты

Добавлено: 12 июл 2010, 17:11
mont-blanc
согласовывали после экспертизы замену спецфундамента на плиты. и ставили на плиты. а без очистных совсем никак. на небольшую площадку - патроны. на "побольше" - "Дамбу".

Re: ДЭС нужна ли канализация с очистными и спец. фундаменты

Добавлено: 12 июл 2010, 17:12
mont-blanc
на промышленный сток можно "ЭХО" поставить