Страница 1 из 2
Угольная котельная со складиком угля и жилая зона
Добавлено: 28 апр 2010, 11:47
Dalex
Суть в следующем вопроса:
будет проектироваться блочная угольная котельная мощностью 2,88 МВт (максимально возможный расход топлива 500 кг/час), есть циклоны золоулавливания, труба 21 метр; загрузка угля в котельную установку бульдозером с территории навеса (у навеса есть только крыша). Вопрос в следующем для тех кто сталкивался с чем то подобным и имеет опыт в этом направлении- на каком минимальном расстояние до жилой зоны возможно установить котельную? Понятно что все будет обсчитываться и уточнятся, но все же... Больше всего интересует этот складик с углем размеров 12х9 метров, пылить ведь будет.... его закрытие забором в сторону жилой зоны - насколько эффективно реально? Хватит ли ориентировочно 50 метров до жилья?
Re: Угольная котельная со складиком угля и жилая зона
Добавлено: 28 апр 2010, 16:01
Dmitrij8700
Ваш складик неплохо попадает под п. 2. "Открытые склады и места перегрузки угля" класс II п. 7.1.14 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - а это 500 м :).
С другой стороны, если делать расчет выбросов от склада с габаритами 12*9 по методике строительных материалов, Новороссийск - там вообще все по нулям получится.
Так что не советовал бы надеяться на 50 м до жилья, проектные решения лучше обосновать
Re: Угольная котельная со складиком угля и жилая зона
Добавлено: 28 апр 2010, 18:46
zakamsk
На всякий случай не называйте в проекте угольный склад "угольным складом". Назовите: "топливный склад котельной". В первом случае есть риск получить ориентировочную СЗЗ 500 м (открытые склады угля), не провоцируйте санитаров.
Re: Угольная котельная со складиком угля и жилая зона
Добавлено: 28 апр 2010, 23:19
Dalex
даж лучше назвать как крытый склад топлива или вообще просто топливный навес...
а согласно Методическому пособию 2005, Приложение 5 п.2 пыление складов угля приводящее к загрязнению воздуха за пределами промплощадки не допускается...а если у меня вся промплощадка - навес да котельная...) а мож и вправду сильно не будет пылить... будем считать!....
Re: Угольная котельная со складиком угля и жилая зона
Добавлено: 26 май 2010, 13:29
Dalex
Dmitrij8700 писал(а):Ваш складик неплохо попадает под п. 2. "Открытые склады и места перегрузки угля" класс II п. 7.1.14 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - а это 500 м :).
С другой стороны, если делать расчет выбросов от склада с габаритами 12*9 по методике строительных материалов, Новороссийск - там вообще все по нулям получится.
Так что не советовал бы надеяться на 50 м до жилья, проектные решения лучше обосновать
и 50*20 получается максимум 0,11 ПДК (при 13% влажности угля)... маловато чтот, какие же там склады имеются в виду на 500м СЗЗ...
Re: Угольная котельная со складиком угля и жилая зона
Добавлено: 26 май 2010, 13:50
Dalex
вообще по расчетам по ЗВ получается что котельная как газовая [!unknowing] .. однако... и склад не пылит..сказка вообще..хочешь - 30 метров хочешь 20...но тут такой фактор как шум начинает фигурировать... уж больно дымососы шумливые там... надо шумозащиту в таком случае какую-то...в общем заседание продолжается!...
Re: Угольная котельная со складиком угля и жилая зона
Добавлено: 03 июн 2010, 10:10
Dalex
решено отнести котельную на 100 метров от жилья
Re: Угольная котельная со складиком угля и жилая зона
Добавлено: 03 июн 2010, 11:58
agioom
Dalex, если котельная проектируемая, пообщайтесь с проектировщиками. Мы как-то с ними договорились все дымососы и шумящее оборудование в здание поставить, как оказалось, это не так уж и сложно сделать.
Re: Угольная котельная со складиком угля и жилая зона
Добавлено: 03 июн 2010, 13:32
Dalex
завод в принципе был готов занести оборудование внутрь, но имхо это проблему бы однозначно не решило (тем более что занесение оборудования внутрь увеличит стоимость котельной), вопрос стоял в следующем - можно ли разместить котельную мощностью 2,88 МВт с необходимым 7-ми дневным складом угля (а в перспективе годовым - 1000 тонн) в 30-40 метрах от жилья, я считаю что даже занеся дымососы внутрь модуля котельной шум на таком расстоянии обеспечить на уровне 40-45 ДБа невозможно (даже без учета работы трактора на складе угля). Поэтому убедил руководство района отнести котельную по экологическим нормативам на 100 метров, развернув дымососы в сторону от жилья.
Re: Угольная котельная со складиком угля и жилая зона
Добавлено: 27 авг 2015, 10:33
Margo88
Здравствуйте коллеги!
При разработке проекта ПДВ для ТЭЦ возникла проблема. Жилая зона располагается буквально за забором предприятия, еще и со стороны склада угля. Естественно, концентрация пыли, заоблачная. Какие мероприятия по снижению выбросов можно предложить?
И ещё. По технологии, уголь на складе утрамбовывают бульдозерами - а можно ли как-то учесть в расчетах снижение выбросов пыли при хранении угля за счет увеличения плотности?