Шум: Помощь новичкам
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
- Эколог
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 18 янв 2022, 16:51
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 21 раз
Re: Шум: Помощь новичкам
И все-таки, может кто-то однозначно аргументированно ответить? В сообщении выше, написано, что берем значение "к окружению". В ином сообщении на форуме написано, что надо брать значение "на входе".
У меня приточка фирмы Веза с 3-мя характеристиками на входе, выходе и вовне (к окружению). Для шума в РТ на ЖЗ какое значение брать: на входе или к окружению? Звонила в Везу. Представитель производителя вообще сказал, что берите значение на выходе, но, это же приточная ВС, для нее значение на выходе -это уровень шума на выходе в помещение, после вентилятора- для РТ в ЖЗ это не нужно....
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А.В., на каком расстоянии (м) от вентиляционной установки не указано в каталоге? Мы принимаем значение "к окружению", расстояние не указываем в расчете (если оно в каталоге не указано), так нам говорят Овшники, а им производитель оборудования или поставщик.]
И все-таки, может кто-то однозначно аргументированно ответить? В сообщении выше, написано, что берем значение "к окружению". В ином сообщении на форуме написано, что надо брать значение "на входе".
У меня приточка фирмы Веза с 3-мя характеристиками на входе, выходе и вовне (к окружению). Для шума в РТ на ЖЗ какое значение брать: на входе или к окружению? Звонила в Везу. Представитель производителя вообще сказал, что берите значение на выходе, но, это же приточная ВС, для нее значение на выходе -это уровень шума на выходе в помещение, после вентилятора- для РТ в ЖЗ это не нужно....
У меня приточка фирмы Веза с 3-мя характеристиками на входе, выходе и вовне (к окружению). Для шума в РТ на ЖЗ какое значение брать: на входе или к окружению? Звонила в Везу. Представитель производителя вообще сказал, что берите значение на выходе, но, это же приточная ВС, для нее значение на выходе -это уровень шума на выходе в помещение, после вентилятора- для РТ в ЖЗ это не нужно....
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А.В., на каком расстоянии (м) от вентиляционной установки не указано в каталоге? Мы принимаем значение "к окружению", расстояние не указываем в расчете (если оно в каталоге не указано), так нам говорят Овшники, а им производитель оборудования или поставщик.]
И все-таки, может кто-то однозначно аргументированно ответить? В сообщении выше, написано, что берем значение "к окружению". В ином сообщении на форуме написано, что надо брать значение "на входе".
У меня приточка фирмы Веза с 3-мя характеристиками на входе, выходе и вовне (к окружению). Для шума в РТ на ЖЗ какое значение брать: на входе или к окружению? Звонила в Везу. Представитель производителя вообще сказал, что берите значение на выходе, но, это же приточная ВС, для нее значение на выходе -это уровень шума на выходе в помещение, после вентилятора- для РТ в ЖЗ это не нужно....
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2913
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 5
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 592 раза
- Поблагодарили: 696 раз
Re: Шум: Помощь новичкам
у Вас 2 точечных источника шума. 1 на входе. 2 - к окружению. Ставите 2 точки ИШ, и каждому свои характеристики заводите
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1692
- Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
- Награды: 3
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 343 раза
- Поблагодарили: 542 раза
Re: Шум: Помощь новичкам
При этом учитывайте, что источник 2 - "к окружению" возможно находится внутри шумоизолированного помещения и его нужно рассчитывать с учетом звукоизоляции.
-
- Эколог
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 18 янв 2022, 16:51
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 21 раз
Re: Шум: Помощь новичкам
Ну,а если я к этим двум ИШ -на входе и к окружению (последний-это шум от корпуса) применю принцип энергетического суммирования(от большего значения вычту меньшее.... вычисляю добавку к большему значению) и в итоге заведу в программу 1ИШ с одним значением, так можно будет?
-
- Эколог
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 30 окт 2007, 14:23
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 66 раз
- Поблагодарили: 69 раз
Re: Шум: Помощь новичкам
ловите расчет
- Вложения
-
- Расчет шума свечи сброса.xlsx
- (189.35 КБ) 380 скачиваний
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5748
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2325 раз
Re: Шум: Помощь новичкам
larhet, плотность 0,69 на обрезе свечи это фантастика. Нужно расчет дополнить снижением плотности. А расчет классный
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Эколог
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 18 янв 2022, 16:51
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 21 раз
Re: Шум: Помощь новичкам
Интересно, а если это крышные вентиляторы (вытяжные вентсистемы) - и у каждого есть 2 значения -на стороне нагнетания и корпусный шум.Свыше 50 вентиляторов. Мне что, для каждого из 50-ти учитывать и корпусный шум , и акустическую характеристику на стороне нагнетания??!!! Или, все-таки вносить в Эколог-шум 1 значение, КАКОЕ?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 758
- Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
- Благодарил (а): 306 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: Шум: Помощь новичкам
Коллеги, добрый день. Подскажите в таком вопросе: у меня 5 вентиляторов и 5 дымососов в котельной. Я решила посчитать суммарный октавный уровень звуковой мощности всех источников шума что бы у меня был 1 источник шума. Но я теперь не пойму где поставить сам источник шума что померить расстояние до расчетных точек. Может быть расположить источник шума где-то в середине всех вентиляторов-дымососов?
-
- Эколог
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 30 окт 2007, 14:23
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 66 раз
- Поблагодарили: 69 раз
Re: Шум: Помощь новичкам
Подскажи, как это сделать, дополню расчет. А то я не соображу что-то
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Почему такой алгоритм? Если вентиляторы и дымососы внутри котельной, то я бы принимал за источники шума только трубы этой котельной, так как снижение шума в трубах будет заведомо меньше, чем ограждающие конструкции. Ну или и то и другое: трубы+здание котельной (все ИШ внутри котельной складываем, минусуем прохождение через ограждающие конструкции, получаем 1 объёмный ИШ - здание).Янат писал(а): ↑31 янв 2022, 15:55 Коллеги, добрый день. Подскажите в таком вопросе: у меня 5 вентиляторов и 5 дымососов в котельной. Я решила посчитать суммарный октавный уровень звуковой мощности всех источников шума что бы у меня был 1 источник шума. Но я теперь не пойму где поставить сам источник шума что померить расстояние до расчетных точек. Может быть расположить источник шума где-то в середине всех вентиляторов-дымососов?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2289
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 313 раз
- Поблагодарили: 320 раз
Re: Шум: Помощь новичкам
А шум от труб считаете по Рекомендациям по акустическому расчету котельных?larhet писал(а): ↑31 янв 2022, 17:32 Если вентиляторы и дымососы внутри котельной, то я бы принимал за источники шума только трубы этой котельной, так как снижение шума в трубах будет заведомо меньше, чем ограждающие конструкции. Ну или и то и другое: трубы+здание котельной (все ИШ внутри котельной складываем, минусуем прохождение через ограждающие конструкции, получаем 1 объёмный ИШ - здание).