Требуется ли расчет выбросов по методе по градирням от охладителей холодильных станций крытого ледового зала? Или можно пренебречь, все таки это не ТЭЦ? Кто сталкивался!!!!
Re: Охладители холодильных станций!?
Добавлено: 10 дек 2009, 18:37
EL_MATADOR
Посмотри во всем объекте встречаться ли где то охладители холодильных станций (т.е. допустим в электрической части идет расчет мощности с учетом этих установок или нет или в технологической части , если это нет то мой совет не считай а напиши будет выполняться отдельным проектом, но а коль если в этих частях есть эти установки то считать надо.
Re: Охладители холодильных станций!?
Добавлено: 11 дек 2009, 10:28
smold
На данном объекте предусмотрены сухие градирни. В сухих градирнях воздухом от вентрилятора охлаждается жидкость, т.е. воздух холоднее теплообменников и влага не образуется.Выброс отсутствует. Вопрос снят!