Страница 2 из 2

Звукоизоляция трехслойных конструкций

Добавлено: 27 ноя 2009, 11:21
ZavodilA
подскажите, насколько я понимаю, индекс звкоизоляции Rw можно использовать только когда рассчет ведеться не по октавам.
для получения октавных уровней звукоизоляции используется СП 23-103-2003. при этом мы получаем октанвые уровне в частотном диапазоне.от 100 Гц до 2000 Гц. как я понял некооректно использовать частотные диапазоны выше и ниже. исправте, если что не так.

P/S/ прикладываю пример рассчета для критической оценки

Re: Звукоизоляция трехслойных конструкций

Добавлено: 18 май 2011, 12:55
belova-u
Дверь деревянная обшитая металлическими листами. Как посчитать звукоизоляцию?

Re: Звукоизоляция трехслойных конструкций

Добавлено: 27 май 2011, 09:10
Julia+
Добрый день, подскажите пожалуйста
как можно посчитать звукоизоляцию по октавным полосам частот для следующей конструкции:
-стальной профилированный лист толщина 5мм
-звукоизоляция с плотностью 40кг/м3 толщина 100мм
-стена из легкобетонных блоков с плотностью 800кг/м3 толщина 400мм

Re: Звукоизоляция трехслойных конструкций

Добавлено: 09 дек 2011, 15:05
anastasia_85
Здравствуйте! Подскажите, кто-нибудь, как расчитать индекс изоляции воздушного шума (Rw, дБ) для ограждающей конструкции, выполненной из кирпича, 120 мм/воздушного прометутка, 50 мм/пеноблока, 100мм.

Re: Звукоизоляция трехслойных конструкций

Добавлено: 10 июн 2015, 12:55
kys2009
Такой же вопрос! Как посчитать нестандартную конструкцию? Есть ж/б плита, которая с 2-х сторон обшита минватой. Как посчитать такое перекрытие?

Re: Звукоизоляция трехслойных конструкций

Добавлено: 19 сен 2015, 14:19
ikp1306
Рассчитать Rw трехслойной конструкции Вы можете по "Рекомендации по обеспечению нормативной звукоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий». ЦНИИЭП жилища. М,1972. Раздел 3. Там же в табл.10 - учет облицовки минеральной ватой