Разбираюсь с комплексом водоочистных сооружений. На мой взгляд, объект очень серьезный и достаточно сложный. В технологии очистки для предварительного хлорирования воды используют гипохлорит натрия, а для обеззараживания - диоксид хлора.
Гипохлорит натрия производится электролизом из раствора поваренной соли.
Диоксид хлора получают путем смешения соляной кислоты и хлорита натрия (NaClO2).
Будет ли в данной ситуации хлор или его соединения являться источником загрязнения атмосферного воздуха. Если нет, то по какой причине? Если будет, то как это рассчитать?

Re: Станция водоподготовки

Добавлено: 17 ноя 2009, 13:11
wwtec
При получении гипохлорита натрия (в небольших масштабах) действительно не образуется никаких выбросов в атмосферу. Однако не понятно, зачем после дозирования гипохлорита надо использовать еще дополнительное обеззараживание. Если Вы применили дозирование гипохлорита для окисления двухвалентного железа, достаточно внести его дополнительное количество для окисления органики и/или «убойную дозу» для нейтрализации микробиологических загрязнений. При этом ориентируетесь на значение окисляемости воды, ОМЧ и содержание железа (марганца), чтобы окончательная концентрация свободного хлора на выходе из системы была не менее 0,3 мг/л. А потому Вам расчет выбросов просто не нужен …

Re: Станция водоподготовки

Добавлено: 25 ноя 2009, 14:32
mansikka
И еще подскажите по какой методике можно посчитать выбросы от очистных сооружений, биологическая очистка?
fara1919@mail.ru