Страница 1 из 3
Пристроенная котельная
Добавлено: 16 мар 2009, 22:27
мария
уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, действительно ли необходимо выполнять расчет рассеивания на разных высотах (по высоте трубы котельной), расположенной рядом с высотными домами?
спасибо.[:-!]
Re: пристроенная котельная
Добавлено: 16 мар 2009, 22:27
Ольга Калинина
Да, расчет рассеиваня на разных высотах необходим, т.к. по сути дела - это уровни дыхания на разных этажах здания. Для высотных зданий расчет по этажам необходимв том случае, если здание выше трубы котельной. Тогда Питерская СЭС требует поэтажных расчетов на стороне, обращенной к котельной. В том случае, если высота трубы выше близкорасположенного жилого здания, то нужно проводить расчет по самому верхнему этажу
Re: пристроенная котельная
Добавлено: 16 мар 2009, 22:27
esher
Вопрос на ту же тему.
Нужно ли выполнять расчет рассеивания на разных высотах для парковки автомобилей у шестнадцатиэтажного жилого здания?
Заранее благодарна!
[!help]
Re: пристроенная котельная
Добавлено: 16 мар 2009, 22:27
romario
esher Если у Вас просто стоянка автотранспорта, типа гостевой, то Р.Р. на разных высотах проводить нецелесообразно ! Логичнее будет провести Р.Р. с учетом застройки !!! Вы получите более детальную информацию !
С уважением Роман...
Re: пристроенная котельная
Добавлено: 16 мар 2009, 22:27
esher
Спасибо, Роман!Приятно начинать рабочий день с хорошей новости!
Елена
[!ar]
Re: Пристроенная котельная
Добавлено: 12 май 2016, 08:43
Renata
Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался …
Котельная пристроена к жилому 10 этажному дому. Всего 2 трубы от котлов и 1 продувочная свеча.
В рассеивании беру: высоту расчетных площадок – по высоте ближайших зданий/окон (2,6,15,30) и высоту расчетных точек также на этих же высотах (2,6,115,30).
Расчет выбросов с учетом застройки показывает: 150 ПДК по одоранту (т.к. высота продувочной свечи 5,5 м, а высота площадки и расчетной точки 6 м, ближайшая точка в 1,5 м о трубы источника), 2,7 ПДК по азота диоксиду (на высоте 30 м, ближайшая точка в 1,5 м от трубы источника).
Есть ли какой-нибудь выход из такой ситуации??
Re: Пристроенная котельная
Добавлено: 12 май 2016, 08:49
nightroad
Renata, какой мощности котлы, на каком топливе, какая концентрация в устье? По логике вещей, трубы должны быть выведены выше жилого здания, иначе людям дышать дымом придется.
Re: Пристроенная котельная
Добавлено: 12 май 2016, 09:18
Renata
2 газовых котла, мощностью 1240 кВт, в устье 348 и 342 мг/м3, высота труб 32 м, а высота дома 30 м... Превышения по NO2 от котлов на высоте площадки и расчетных точек 30 м.
Свеча 5,5 м, превышения 150 ПДК по одоранту на высоте площадки и расчетных точек 6 м.
Re: Пристроенная котельная
Добавлено: 12 май 2016, 10:54
nightroad
Renata, попробуйте задать расчётную площадку не на высоту дома (30 м), а на высоте окон последнего жилого этажа. Над последним жилым этажём как правило имеется технический этаж. По продувочной свече не подскажу, возможно есть ошибка в расчётах.
Re: Пристроенная котельная
Добавлено: 12 май 2016, 12:44
Птица
Renata писал(а): Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался …
Котельная пристроена к жилому 10 этажному дому. Всего 2 трубы от котлов и 1 продувочная свеча.
В рассеивании беру: высоту расчетных площадок – по высоте ближайших зданий/окон (2,6,15,30) и высоту расчетных точек также на этих же высотах (2,6,115,30).
Расчет выбросов с учетом застройки показывает: 150 ПДК по одоранту (т.к. высота продувочной свечи 5,5 м, а высота площадки и расчетной точки 6 м, ближайшая точка в 1,5 м о трубы источника), 2,7 ПДК по азота диоксиду (на высоте 30 м, ближайшая точка в 1,5 м от трубы источника).
Есть ли какой-нибудь выход из такой ситуации??
Очень надеюсь что котельная располагается с торца здания где нет окон. По свече надо смотреть расчет.