Страница 1 из 1

СЗЗ нормативная и фактическая

Добавлено: 10 авг 2009, 13:39
Lateco
Коллеги, помогите!
Делаю проект расчетной СЗЗ. Рисую нормативные зоны от источников. Как правильно установить СЗЗ по совокупности факторов, если нормативная от ИСТОЧНИКА 400метров, а фактически уже на 50 м от границы предприятия - 0,75ПДК? [!help]

Re: СЗЗ нормативная и фактическая

Добавлено: 11 авг 2009, 10:26
agioom
В настоящее время от нас требуют показывать нормативную и расчетную сзз. Т.е. рисуем расчетные (в вашем случае 50 м по атм-ре, шум не забудьте) сзз, затем их в одну объединяем - получаем общую сзз по совокупности факторов. Берем на ней точки контрольные (КТ). Затем наносим нормативную зону и на ней также берем КТ. Ну, а далее все по СанПиН.

Re: СЗЗ нормативная и фактическая

Добавлено: 12 авг 2009, 09:50
Lateco
А почему в моем случае расчетную нужно взять 50м?

Re: СЗЗ нормативная и фактическая

Добавлено: 13 авг 2009, 05:08
agioom
Lateco писал(а): "... а фактически уже на 50 м от границы предприятия - 0,75ПДК? [!help]
"
Потому я и предположилп, что у вас не более 50 м, вот и написала эту цифру. Прошу прощения за неточность

Re: СЗЗ нормативная и фактическая

Добавлено: 20 авг 2009, 10:37
Jlimpa
Здравствуйте! Прошу помощи! У меня ориентировочная СЗЗ - 100 м, в неё попадает жильё, оно расположено на расстоянии 22,5 м от территории предприятия. Расчёты шума показали, что он не выходит даже за границы промплощадки, расчёты рассеивания - что максимальная концентрация
на границе ориентировочной СЗЗ - 0.31 ПДК.
Мой проект ФГЗ отклонил, написав, что хоть я и подтвердила достаточность ориентировочной СЗЗ, нужно ещё построить расчётную СЗЗ.
Вопрос: что есть суть расчётная СЗЗ?
В одних источникая я видела, что для её построения строятся некие зоны влияния предприятия, представляющие собой линии 0,5 или о,05 ПДК (разница существенна, но в ОНД-86 написано 0,05, а в "Руководстве по проектированию СЗЗ" - 0,5), потом строятся некие касательные, и дальше отттуда как-то вытягивают расчётную СЗЗ
В других источниках расчётную сзз строят, пересчитывая граицы ориентировочной по формуле, учитывающей направления ветра (зачем это делать, не ясно, ведь оно уже учтено в расчёте рассеивания).
Помогите, пожалуйста, разобраться с этой кашей!

Re: СЗЗ нормативная и фактическая

Добавлено: 20 авг 2009, 15:39
Dmitrij8700
Расчетная СЗЗ - это то, что вы сделали. По фактору шума превышений нет. По уровню загрязнения атмосферного воздуха - 0,31 ПДК. Хочу напомнить, что согласно п.2.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:
Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух.
То есть границы расчетной СЗЗ совпадают с изолинией в 1 ПДК загрязняющего вещества или группы суммации (если их несколько - по внешним границам каждой из них). Если изолинии 1 ПДК вообще не наблюдаются, по шуму за границами не превышаются 55 (45 ночью) дБА - санзона должна быть назначена по границам промплощадки.
Зона влияния предприятия - это не то, что вам нужно. Все направления и скорости ветра УПРЗА уже учел.

Re: СЗЗ нормативная и фактическая

Добавлено: 21 авг 2009, 12:34
metel
Dmitrij8700 писал(а): По уровню загрязнения атмосферного воздуха - 0,31 ПДК.
это я так понял на ориентировочной СЗЗ -100 м?
Вам нужно нарисовать расчетную СЗЗ, чтобы жилье туда не входило, например 20 м от границы промплощадки, и на ней уже брать расчетные точки и на ней не должно быть превышение ПДК.

Re: СЗЗ нормативная и фактическая

Добавлено: 21 авг 2009, 12:44
metel
Jlimpa
Попросту говоря вы подтвердили, что вам достаточно СЗЗ - 100 м!! Но ведь у вас жилье расположено на расстоянии 22,5 м от границы промзоны! А такого быть не должно. То есть тут 2 пути: или вы за свой счет выселяете жителей этих домов, либо доказываете, что ваше вредное влияние на жилую зону в пределах нормы. Чтобы доказать это вы проводите расчеты.
То есть, фактически, вы рисуете на карте нужную Вам СЗЗ (расчетная СЗЗ), так чтобы жилье в нее не попадало, берете на этой расчетной СЗЗ контрольные точки, проводите расчеты и если в этих точках на границе расчетной СЗЗ все в норме, в пределах 1,0 ПДК и ПДУ, то все счастливы и танцуют. На ориентировочную СЗЗ - 100 м, которая вам рекомендуется СанПином тут обращать особого внимания не стоит.
После того как Роспотребнадзор согласует вам проект расчетной СЗЗ, вы в течении года проведете контрольные замеры в этих же точках на границе вашей СЗЗ, и если и по замерам все будет шоколадно, то сдаете их опять в Роспотреб и вам утверждают вашу расчетную СЗЗ.
Надеюсь помог разгрести кашу.

Re: СЗЗ нормативная и фактическая

Добавлено: 24 авг 2009, 14:10
Jlimpa
metel, Dmitrij8700, спасибочки большое!!! Очень помогли, а то я уже запуталась! Сделала СЗЗ от границ предприятия. Но теперь возникает вопрос: как писать планы-графики контроля? Составить им график для подтверждения границ ориентировочной СЗЗ по СанПину, т.е. 30-50 замерово в год? но тогда мерить где? На границе предприятия и за границей предприятия взять пару точек в жилой зоне? И что тогда озеленять, там же промздание, 2-3 метра бетонной площадки - и забор...