Страница 1 из 3

Фреон R22

Добавлено: 16 мар 2009, 22:24
Utkir
Фреон R22 уже запретили или еще можно?
Какими фреонами можно пользоваться?

Спасибо,

Re: Фреон R22

Добавлено: 16 мар 2009, 22:24
opmz
Вроде можно. R22 относится к гидрохлорфторуглеродам ГХФУ (HCFC), которые содержат водород, менее стойкие чем запрещенные хлорфторуглероды (CFC) и не долетают до озонового слоя. Это по Монреальскому протоколу от 87г. Тогда все боялись за озоновый слой и пропагандировали озонобезопасные гидрофторуглероды ГФУ (HFC) не содержащие хлора, кот. разрушает озон, но зато вызывающие парниковый эффект. Киотский протокол, который Россия тоже подподписала, ставит под контроль эмиссию парниковых газов в том числе HFC и HCFC.

Кстати можно слить R22 и заправить вместо него пропан - природный хладагент.

Re: Фреон R22

Добавлено: 16 мар 2009, 22:24
Utkir
Да, по Монреальскому протоколу этим фреоном можно пользоваться, я сомневался может недавно ввели что-нибудь новое. В любом случае спасибо за ответ!!!

Расчет выбросов от холодильных установок

Добавлено: 16 мар 2009, 22:26
Юлия77
На предприятии есть холодильная установка 550 т. Заправка аммиаком была 400 литров. В процессе эксплуатации возможны потери аммиака из системы охлаждения при выпуске воздуха из конденсаторов, а также через неплотности в кожухах компрессоров. Выделяющийся аммиак поступает в воздух рабочей зоны машинного отделения компрессорной, а затем с вентиляционными выбросами поступает в атмосферный воздух. Необходимо ли производить расчет выбросов аммиака? Если да, чем руководствоваться, какой методикой? Есть ли у "Интеграла" программа?

С уважением, Ю.

Re: Расчет выбросов от холодильных установок

Добавлено: 16 мар 2009, 22:26
Олег
Посмотрите Методические указания по расчёту количественных характеристик выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от основного технологического оборудования рыбоперерабатывающих предприятий, Москва, 1989 год. Там есть отдельный раздел по расчёту выбросов аммиака от холодильников.

Re: Расчет выбросов от холодильных установок

Добавлено: 16 мар 2009, 22:26
Юлия77
Спасибо.
Искала данную инструкцию - пока не нашла. У "Интеграла" нет, программы тоже. Зато встретила у одной фирмы Модуль расчетов «Рыбопереработка» основан на Методических указаниях по расчету количественных характеристик выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от основного технологического оборудования рыбоперерабатывающих предприятий. Московский институт прикладной биотехнологии, М, 1991 Это одно ито же? Где можно глянуть перечень действующих методик?

Re: Расчет выбросов от холодильных установок

Добавлено: 16 мар 2009, 22:26
Саша
Смотрите в личных сообщениях.

Re: Расчет выбросов от холодильных установок

Добавлено: 16 мар 2009, 22:26
Ecoteam
В паспорте на холодильное оборудование обычно указывается количество хладоносителя, необходимое для подпитки системы. В отделе нормирования нам посоветовали принять валовый выброс равный расходу на подпитку. Холодильное оборудование работало круглосуточно, круглогодично, отсюда и максимально разовый посчитали.

Re: Расчет выбросов от холодильных установок

Добавлено: 16 мар 2009, 22:26
Liapa
Либо максимально-разовый выброс можно подсчитать через ПДК рабочей зоны.

Выбросы от холодильного оборудования

Добавлено: 16 мар 2009, 22:27
tavr
Помогите найти методичку по расчету выбросов Холодильной установки с хладагентом R22.Спасибо за внимание.