Страница 1 из 1
Шум от когенераторной установки
Добавлено: 06 апр 2009, 11:02
ozoniya
Товарисчи!!! Нужно ли считать шум от среза трубы при работе КГУ если выхлопная система оборудована глушителями. Можно ли использовать в расчетах по программе эколог-шум только лишь уровни звука дБА или же обязательно УЗД/УЗМ в диапазоне частот.
Re: Шум от Когенераторной установки
Добавлено: 09 апр 2009, 12:14
aartemy
применение глушителей заданной эффективности должно быть обосновано. Поэтому считать с глушителями (остаточный после глушителя шум-то ведь есть) нужно.
Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука LA, дБА.
Я советую считать в октавных частотах, т.к. шум ГТУ имеет выражженые спектральные составляющие. И при подсчете по "упрощенке" можно проскочить какой-нибудь пик. Особенно если жилье ближе 700 м.