Страница 1 из 1

Высокий фон по шуму

Добавлено: 03 апр 2009, 16:07
zaxmat
Здравствуйте! Мы рассчитываем шум, который проникает в жилой дом (где норматив 40 и 35 дБА) с открытыми форточками и все у нас вроде бы получается, но фон по шуму изначально 51 дБА. Что делать? :cry:

Re: Высокий фон по шуму

Добавлено: 03 апр 2009, 17:14
arhss
Если шум считается для жилого дома от вашего проектируемого объекта - то ничего... А если для вашего проектируемого жилого дома - то ставить стеклопакеты, а если и это не помогает - то стеклопакеты с клапанами.

Re: Высокий фон по шуму

Добавлено: 05 апр 2009, 11:04
zaxmat
Но наш эксперт просит выпонить расчеты для жилых помещений с учетом обеспечения нормативной вентиляции помещений (т.е. с открытыми форточками), а там снижение шума происходит только на 10 дБА.

Re: Высокий фон по шуму

Добавлено: 05 апр 2009, 16:15
alena2
возможно, источником фонового шума служит автомагистраль - можно учесть поправку +10 дБА (ПДУ на жилой территории - 65 дБА).
Конечно, СН по шуму требует определять шум в помещении при открытых форточках, обеспчеивающих вентиляцию помещений, однако гигиенистам теперь придется учитывать реалии жизни - установку стеклопакетов и сплошаных витражей, ставших адекватным способом защиты от шума при наличии системы микропроветривания. Наверное, в этой ситации поможет сертификат на стеклопакеты с таким микропроветриванием (у производителей или в сетевом справочнике) для подтверждения обеспечения воздухообмена в помещении при высоком уровне шумоизоляции, ведь это же одно из пользовательских преимуществ пластиковых окон!