Страница 1 из 1

Расчет котельных

Добавлено: 17 мар 2009, 01:55
Savage
Если в проекте ПДВ присутствует 1 источник (котельная, отапливаемая 1 здание), тогда какая для нее будет нормативная СЗЗ и как производить расчет рассеивания?

Re: Расчет котельных

Добавлено: 17 мар 2009, 01:55
Vol
Расчет рассеивания проводить уверенно,
а вот в отношении СЗЗ можете столкнуться с «дурью», вся еще встречающейся в нашей работе.

Авторы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 утверждают
(…2.6. Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. ……
Границей жилой застройки является линия, ограничивающая размещение жилых зданий, строений, наземных сооружений и отстоящая от красной линии на расстояние, которое определяется градостроительными нормативами.
………
Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. ……),


забыв при этом что эти источники сплошь и рядом присутствуют в жилых застройках (в частности автономные котельные как жилых домов, так и рекреационных сооружений и т.п.).
Так что, если у Вас именно этот случай или близкий к нему по сути то:
«забудьте» про СЗЗ;
или
доказывайте что концентрация выбросов из трубы котельной изначально меньше ПДК;
или
устанавливайте на крыше здания или за ее пределами положение «красной линии» с рекомендацией выноса обслуживаемого здания за ее пределы

Re: Расчет котельных

Добавлено: 17 мар 2009, 01:55
romario
А я при расчете СЗЗ сослался на п. 4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для определения расчетных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, размер расчетной площадки принят с учетом выбросов котельной в радиусе равном 20 высот дымовой трубы. Для котельной, которая является источником загрязнения атмосферы, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нормативный размер СЗЗ составляет 50 метров от каждого из источников выбросов. В данном случае радиус составит 53 метра от центра металлической конструкции труб. Достаточность размера СЗЗ подтверждена расчетом рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. - это дословная формулировка из раздела ООС ! проект прошел экспертизу даже без замечаний !

А выбросы из трубы котельной если что выше ПДК ! это показали натурные замеры. Рассеивание достигается за счет высоты трубы !

С уважением Роман...

Re: Расчет котельных

Добавлено: 17 мар 2009, 01:55
Vol
Вся беда в том, что труба может просто находится в жилой зоне.
И в этом случае или понятие СЗЗ теряет смысл или размещение практически всех водогрейных котлов в индивидуальных жилых застройках, для них же и предназначенных, недопустимо.

Re: Расчет котельных

Добавлено: 17 мар 2009, 01:55
Юля С.
У меня такое сплошь и рядом! Малюсенькие котельные в жилых домах.
Наши эксперты ничего вразумительного по этому поводу не говорят.
Что делать не знаю. Проектируем, например котельную школы в 20 м от нее...
И что? Какая сан. зона? Замерзать детям, что ли?