Определение СЗЗ предприятия

Обсуждаем вопросы связанные с СЗЗ

Модераторы: sveta-eko, PhILiN


Автор темы
Julia
Эколог
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 12 авг 2005, 18:13
Откуда: город "М"
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

Определение СЗЗ предприятия

Сообщение Julia »

Как правильно определять и строить СЗЗ предприятия:
от земельного отвода всего предприятия или от отдельных его производств (участков, цехов)? (В СанПиН 2003 г по СЗЗ говорится "Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия…необходимо отделять от жилой застройки СЗЗ" п. 2.6)

Можно ли в составе рабочего проекта одними лишь расчетами (загрязнения, уровня шума) обосновать СЗЗ по границе территории?
Или без подтверждения натурными замерами должен быть установлен какой-то минимальный размер СЗЗ? Какой он этот размер? Как это делается в Москве и Московской области?
Может кто-то из экспертизы откликнется и поможет или даст ссылку на местные документы?
Или быть может, кто-то сталкивался с подобным. (Предприятие существующее, но проектом предусматривается его перепрофилирование).

Karinka
Интеграл-Клуб
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 25 июл 2005, 15:49
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Re: Определение СЗЗ предприятия

Сообщение Karinka »

1. СЗЗ откладыватся от ГРАНИЦЫ предприятия (если нес-ко площадок, то от границ)
2. все в проекте определяется ТОЛЬКО расчетами. какие могут быть замеры, если еще ничего не построено?
3. размер СЗЗ устанавливается не минимальный, а просто нормативный и подтверждается его достаточность расчетами по шуму и выбросам
4. вместе с рабочим проектом подается на согласование проект организации СЗЗ. тут есть не только общий РД 84 г., но и московские указания по оформлению
5. если размер СЗЗ не устраивает, то проект обоснования уменьшения СЗЗ выполняется уже на действующем предприятии, где достаточночть уменьшенного размера проверяется измерениями

Vol
Эколог
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 13 июл 2005, 01:13
Поблагодарили: 2 раза

Re: Определение СЗЗ предприятия

Сообщение Vol »

По п. 5 предыдущего поста - не совсем верно:
Не совсем верно.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
………………….
2.19. Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при:
- объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды (ДЛЯ ВНОВЬ РАЗМЕЩАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЗМОЖЕН УЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ - АНАЛОГОВ);
……………………

Автор темы
Julia
Эколог
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 12 авг 2005, 18:13
Откуда: город "М"
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

Re: Определение СЗЗ предприятия

Сообщение Julia »

Karinka:
1. СЗЗ откладыватся от ГРАНИЦЫ предприятия (если нес-ко площадок, то от границ)
4. вместе с рабочим проектом подается на согласование проект организации СЗЗ. тут есть не только общий РД 84 г., но и московские указания по оформлению
по п.1 если на территории прдприятия производственные цехи сосредоточены в определенной ее части , а остальная часть предприятия не является источником воздействия на ОС (на ней отсутствуют источники негативного воздействия). В этом случае как быть?
И если предприятие вцелом по санитарной классификации не классифицируется, но отдельные его части (участки, производства) расположенные на одной промплощадке классифицируются, тогда как определить СЗЗ от предприятия? От отдельных участков?

по п.4 проект СЗЗ должен быть в составе рабочего проекта или идти отдельным проектом?

Lateco
Интеграл-Клуб
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 21 июн 2005, 19:29
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 13 раз

Re: Определение СЗЗ предприятия

Сообщение Lateco »

По п.1 я считаю, что всё равно от границы предприятия, иного в СанПиНе нет (у вас ведь не нагретые источники). Далее, считаю, этот СанПиН не доработан: самых распространенных производств не найдешь (и кто его интересно делал?). Наверное, нужно выбирать самые вредные производства и брать за СЗЗ расстояние для этих производств.
По п.4 проект СЗЗ должен быть отдельным.


Vol
Эколог
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 13 июл 2005, 01:13
Поблагодарили: 2 раза

Re: Определение СЗЗ предприятия

Сообщение Vol »

по п.1
В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уйма «пробелов» и «перегибов», тем не менее:

……………………….
2.6. Предприятия, группы предприятий, ИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ и СООРУЖЕНИЯ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.


………………….
2.31. В зависимости от характеристики выбросов для предприятий, по которым ведущим для установления СЗЗ фактором является химическое загрязнение атмосферы, размер СЗЗ устанавливается от границы промплощадки и от источника выбросов загрязняющих веществ.
От границы территории промплощадки:
- от организованных и неорганизованных источников при наличии технологического оборудования на открытых площадках;
- в случае организации производства с источниками, рассредоточенными по территории предприятия;
- при наличии наземных и низких источников, холодных выбросов средней высоты.
От источников выбросов:
- в случае наличия только высоких источников нагретых выбросов.
…………………….

Исходя из логики изложения п.п. 2.6 и 2.31 размеры СЗ указанные в СанПиНе приведены от границ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ по умолчанию.
При проверке (подтверждении) обоснованности положения границы СЗ используются уже ОТДЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ и СООРУЖЕНИЯ.

Если же принять, что размеры СЗ в СанПиН приведены от границ предприятия, то тогда для небольшой баньки в сельской местности может потребоваться гораздо большая СЗ чем для солидного городского банного комплекса.

Karinka
Интеграл-Клуб
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 25 июл 2005, 15:49
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Re: Определение СЗЗ предприятия

Сообщение Karinka »

насчет "лабораторных данных объектов-аналогов" - это просто малореально, поэтму ничего не написала

как так, предприятие в целом не классифицируется, но "его отдельные производства.." если есть ПРОИЗВОДСТВО, СЗЗ должна быть уж точно. Если предприятие разнородное, то описываются основные участки, цеха со своей СЗЗ, выбирается бОльшая и пишется, что предприятие в целом относится к ... классу опасности с нормативным размером СЗЗ ...... метров.

Tatiana
Интеграл-Клуб
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 27 окт 2005, 10:31
Откуда: Брянск
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 11 раз

Re: Определение СЗЗ предприятия

Сообщение Tatiana »

В данной ситуации мы всегда определяем размеры СЗЗ площадки по максимальному значению из находящихся на ней производств.
Аватара пользователя

ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2711
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 4
Благодарил (а): 529 раз
Поблагодарили: 204 раза
Контактная информация:

СЗЗ в курортной зоне для гостиницы со стоянкой

Сообщение ro_ »

[!help]Друзья, подскажите, где, правильнее, поставить рассчетные точки для оценки степени влияния строительства и эксплуатации проектируемой гостиницы На территории проектируется 2 стоянки гостевого автотранспорта на 7 машино-мест, каждая. Есть также жилой дом, находящийся в 26 метрах от участка и в 49 метрах от стоянки.

Выручайте...[!help]

Vol
Эколог
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 13 июл 2005, 01:13
Поблагодарили: 2 раза

Re: Определение СЗЗ предприятия

Сообщение Vol »

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Таблица 4.4.1)

РАССТОЯНИЯ ОТ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА ДО ОБЪЕКТОВ ЗАСТРОЙКИ
Для автостоянок е 10 а/м и менее. расстояние до фасадов жилых домов и торцов с окнами и без окон не менее 10 м.

В вашем случае я бы назначил расчетные точки с координатами ближайшего торца жилого здания и иные, например - автобусная остановка, торговый павильон и т. д. (в разделе «эксплуатация»). Расчеты вероятнее всего придется проводить с учетом застройки.

При строительстве, на мой взгляд, считать не имеет смысла. Во всяком случае, мне неизвестны нормативные предельно-допустимые концентрации ЗВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
Если же Вы добровольно, или по требованию эксперта, будете использовать общепринятые ПДК, с попыткой доказать их допустимость, сразу же советую переходить на ручные методы рытья котлована, укладки асфальта и т.п.
Кстати, практически любые, ремонтные и строительные работы в жилой зоне с применением существующих механизмов при попытке оценки их степени влияния, с точки зрения не превышения ПДК, так же невозможны.

Ответить