вентиляторы притока и вытяжки васывают/засасывают воздух через венташху из кирпича и металлоконструкций (соответственно). Звукоизоляциооная способность кирпича мне известно, а как быть с звукоизоляцией из металлоконструкций? Подскажите, пожалуйста![!help]
Re: металлические конструкции - звукоизоляция?
Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
Александр Сергеевич
а разве она нужна?
Re: металлические конструкции - звукоизоляция?
Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
sharmsufle
как я понимаю, звук, идущий от вентилятора, например, додлжен преодолеть препятствие ограждения венткамеры? А то, что излучает вентиляционная решетка, уходит в небо. ПОэтому я решила, что целесообразнее считать звук, проходяищй через венткамеру для контрольной точки у фасада здания на уровен последнего этажа.(венкамера и решетка на кровле дома)
Re: металлические конструкции - звукоизоляция?
Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
Александр Сергеевич
Вы велосипед не изобретайте, почитайте СНиП II-12-77 пункт 8
Re: металлические конструкции - звукоизоляция?
Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
ужас
Надо считать уровень шума выходящий из решётку шахты...
Сначала складываете уровни шума от всех систем. выходящих в шахту. потом учитываете постоянную помещения( если шахта- это объём типа комнаты), если шахта в виде канала, посмотрите на сколько снижается в прямых участках по СНиП,а потом посчитайте звукоизоляцию стены с решёткой и с учётом этой звукоизоляции посчитайте на расчётную точку.
Re: металлические конструкции - звукоизоляция?
Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
sharmsufle
скажите, а если СНиП II-12-77 недействующий, правомерно ли его использование? И каким СНиПом в таком случае следует пользоваться???
Re: металлические конструкции - звукоизоляция?
Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
aartemy
sharmsufle:
скажите, а если СНиП II-12-77 недействующий, правомерно ли его использование? И каким СНиПом в таком случае следует пользоваться???
ну вот опять двадцать пять. Давайте наконец вынесем тему легитимности СНиПов в отдельную тему (см. тему рядом)
Re: металлические конструкции - звукоизоляция?
Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
Александр Сергеевич
действительно, он недействующий, но в новом снипе 2003 года про вентиляцию ничего не сказано, соответственно считать вентиляцию надо по старому