Страница 1 из 1

Корпусной шум

Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
небо
Коллеги, подскажите, пожалуйста. У меня есть вентиляционное оборудование, есть шумове характеристики, но... есть акуст.характер. и есть корпусной шум (на расстоянии 1м), который меньше, что не приводит к превышению. Как вы думаете, я могу воспользоваться характеристиками корпусного шума или же все таки брать более высокие?

Re: корпусной шум

Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
Александр Сергеевич
мне кажется, что можно воспользоваться шумом на расстоянии 1м. Если он меньше, то я бы им точно воспользовался

Re: корпусной шум

Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
ASD_D
Александр Сергеевич:
мне кажется, что можно воспользоваться шумом на расстоянии 1м. Если он меньше, то я бы им точно воспользовался
Ага и первый же вопрос из СЭС: " на каком основании вы для расчетов использовали окружной УЗД от корпуса вентагрегата пренебрегнув УЗД со стороны нагнетания/всасывания вентагрегата"? И пошел раздел "6" на доработку....

Re: корпусной шум

Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
compeco
Вопрос не совсем понятен... Если это расчет уровня шума, который распространяется по воздуховодам и далее в окружающую среду (или в помещения), то необходим уровень звуковой мощности мощности вентилятора со стороны нагнетания (всасывания), если в смежное с венткамерой помещение, то необходим корпусной шум.

Re: корпусной шум

Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
Александр Сергеевич
compeco:
Вопрос не совсем понятен... Если это расчет уровня шума, который распространяется по воздуховодам и далее в окружающую среду (или в помещения), то необходим уровень звуковой мощности мощности вентилятора со стороны нагнетания (всасывания), если в смежное с венткамерой помещение, то необходим корпусной шум.
[!excellent]

Re: корпусной шум

Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
небо
Спасибо за советы! Усе уже уладила! Ура![!ar]

Re: корпусной шум

Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
ro_
небо:
Спасибо за советы! Усе уже уладила! Ура![!ar]
Поведайте, каким образом, пожалуйста.

Re: корпусной шум

Добавлено: 17 мар 2009, 01:37
небо
Расчитала уровень шума, который распространяется по воздуховодам и далее в окружающую среду, используя уровень звуковой мощности мощности вентилятора со стороны нагнетания (всасывания). Просто 2 вентилятора очень мощъные, но нах решили поставить глушители, которые можно купить в комплекте. И все...