Страница 1 из 1

залповые выбросы на АЗГС

Добавлено: 16 мар 2009, 23:49
ilmira
Уважаемые коллеги, кто считал выбросы на АЗГС, выскажите мнение:
(цитирую ПДВ)"На АГЗС имеют место залповые выбросы газа при сливе сжиженного газа из автоцистерн в емкости хранения во время отсоединения наливного шланга. Время выбросов составляет порядка 2 секунд."

Re: залповые выбросы на АЗГС

Добавлено: 16 мар 2009, 23:49
ALINNA
При сливе СУГ из автоцистерны в резервуары базы хранения считаю выброс газа (остатков СУГ в шланге) через свечу.
этот ваыброс можно отнести к залповым вполне, так как он непостоянный,

методика - Методика по расчёту удельных показателей загрязняющих веществ в выбросах (сбросах) в атмосферу(водоёмы) на объектах газового хозяйства. АО «Росгазификация» АО «Гипрониигаз» 1996 г.

Re: залповые выбросы на АЗГС

Добавлено: 16 мар 2009, 23:49
ilmira
Спасибо. А рассеивание считаете отдельно на залповый выброс?

Re: залповые выбросы на АЗГС

Добавлено: 16 мар 2009, 23:49
ro_
ALINNA:
При сливе СУГ из автоцистерны в резервуары базы хранения считаю выброс газа (остатков СУГ в шланге) через свечу.
этот ваыброс можно отнести к залповым вполне, так как он непостоянный,

методика - Методика по расчёту удельных показателей загрязняющих веществ в выбросах (сбросах) в атмосферу(водоёмы) на объектах газового хозяйства. АО «Росгазификация» АО «Гипрониигаз» 1996 г.
Дело в том, что мы пока для расчетов выбросов от АГЗС используем рекомендацию НИИ Атмосфера, т.е. используем Астраханскую методику определения... Хотелось бы посмотреть на ваш расчет, т.к. уже не раз слышал о метокиде вами используемой. Если Вас не затруднит, сбросьте на ro_@mail.ru пример расчета. Заранее, спасибо.

Re: залповые выбросы на АЗГС

Добавлено: 16 мар 2009, 23:49
ilmira
Скиньте, пожалуйста, на gift@tatais.ru пример расчета АГЗС. Заранее благодарна.

Re: залповые выбросы на АЗГС

Добавлено: 16 мар 2009, 23:49
ALINNA
ilmira:
Спасибо. А рассеивание считаете отдельно на залповый выброс?
все выбросы считаем одновременно, кроме выбросов при проверке срабатывания ПСК.
Предохранительные клапаны проверяются на срабатывание один раз в месяц и конечно в это время технология остановлена (заправка автомобилей не производится)

Re: залповые выбросы на АЗГС

Добавлено: 16 мар 2009, 23:49
ALINNA
Если у вас есть сама методика, то там в конце приведены примеры расчета, втом числе и от АГЗС

Re: залповые выбросы на АЗГС

Добавлено: 16 мар 2009, 23:49
ilmira
Спасибо за ответ.

Re: залповые выбросы на АЗГС

Добавлено: 16 мар 2009, 23:49
ирина .з
Прошу выслать на i_zgar@mail.ru расчеты выбросов по АГЗС заранее с благодарностью

Re: залповые выбросы на АЗГС

Добавлено: 16 мар 2009, 23:49
losyaha
В формуле, приведенной в методике, используется среднее давление газа и средняя температура газа. Где они берутся? Как считаются? Что принимается под средним значением????? Я туплю уже пол-дня, помогите!!![[!crazy]