Страница 1 из 5
Превышение ПДК на границе СЗЗ при проектировании
Добавлено: 16 мар 2009, 23:48
Oksana
Вопрос: можно ли выпускать проект ООС на проектируемое здание (и утвердят ли его??), если при расчете рассеивания есть превышение ПДК по некоторым веществам даже без учета фона?
Re: Превышение ПДК на границе СЗЗ при проектирован
Добавлено: 16 мар 2009, 23:48
romario
Смотря какие превышения и где расположено Ваше здание ! в городе, в промзоне, или вообще в отдалении от жилой застройки ! В любом случае можно правильно обосновать данные превышения, если конечно они не запредельные...
Re: Превышение ПДК на границе СЗЗ при проектирован
Добавлено: 16 мар 2009, 23:48
Oksana
Это АЗС у дороги, ближайшая жилая застройка в 1 км, превышение по бензолу и толуолу до 1,5 ПДК
Re: Превышение ПДК на границе СЗЗ при проектирован
Добавлено: 16 мар 2009, 23:48
Оксанка
что-то у вас какие-то невозможные выбросы получаются. такого не должно быть!
Re: Превышение ПДК на границе СЗЗ при проектирован
Добавлено: 16 мар 2009, 23:48
Oksana
Расчеты не мои, но вопрос меня интересует, т.к. превышение ПДК на границе СЗЗ у меня бывали в других проектах и я всегда старалась снизить их как можно, но не всегда получается. Так все-таки: проходит ли экспертизу проект в котором есть превышение ПДК? и на каком основании его могут отклонить?
Re: Превышение ПДК на границе СЗЗ при проектирован
Добавлено: 16 мар 2009, 23:48
Пожар
СаНПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест"
Re: Превышение ПДК на границе СЗЗ при проектирован
Добавлено: 16 мар 2009, 23:48
romario
Как минимум у Вас должен быть расчет в контрольных точках на границе Cанитарно защитной зоны. И даже если там и есть небольшие превышения, то обосновываете это удаленностью селитебной территрии. Как правило такое бывает...
С уважением Роман...
Re: Превышение ПДК на границе СЗЗ при проектирован
Добавлено: 16 мар 2009, 23:48
Наталья Викторовна
Было у меня такое - выбросы прятать не стала, вписала раздел - мероприятия по снижению выбросов. Рекомендовала установить ВСВ. Это для того, что б снять с себя ответственость перед заказчиком. А на самом деле был просто большой фон в районе,заказчик-проектировщик не сильно виноват был.
Re: Превышение ПДК на границе СЗЗ при проектирован
Добавлено: 16 мар 2009, 23:48
Саша
Сейчас же вроде нельзя устанавливать ВСВ. Или я ошибаюсь? У нас в Ростехнадзоре не принимают.
Re: Превышение ПДК на границе СЗЗ при проектирован
Добавлено: 16 мар 2009, 23:48
Oksana
У нас тоже не принимают ВСВ на стадии проекта, у меня один раз чуть не завернули проект нефтебазы из-за превышения ПДК на границе СЗЗ. Спасло то, что это было в промзоне и заказчик был ОЧЕНЬ активен.