Страница 1 из 1

Дождевой сток маслоприемника

Добавлено: 02 апр 2010, 11:34
ecotwinsong
Люди, помогите, пожалуйста, разобраться:
Пришло замечание экспертизы строительства электроподстанции: "Не решен вопрос по утилизации ливневого стока из маслоприемника".
Разве дождевой сток из маслоприемника относится к отходам? При нормальной эксплуатации трансформаторов масло от оборудования не должно протекать, т.е. дождевые воды, которые собираются по площади маслоприемника - это всего лишь атмосферные осадки, ну может быть самая малость содержится там масла.
Как быть? подскажите!
[!help]

Re: Дождевой сток маслоприемника

Добавлено: 02 апр 2010, 15:16
alex27
В ПНООЛР он обычно нормируется как отход. И масла там может быть вполне прилично, возможны десятые доли процента. Как вариант решения - ставится отстойник (маслоловушка), позволяющая воду отделить и слить в канализацию (на рельеф), а масло вывезти на обезвреживание (регенерацию).Иногда предприятия просто вывозят всю смесь на утилизацию. На подстанциях часто встречается очень похожий отход - эмульсия от маслоловушек компрессоров. Его судьба аналогична.

Re: Дождевой сток маслоприемника

Добавлено: 05 апр 2010, 11:53
seergy
"слить на рельеф" вы сможете после очистки до соответствующих ПДК для водных объектов ...
Лучше собирать ассенизационной машиной и вывозить на утилизацию ...