Добрый день, коллеги!
Вопрос, наверное, не совсем тематический, собственно как и задача, которую мне поставило руководство. Но может быть, кто-то в курсе или хорошо умеет искать нормативные документы.
У нас присутствуют химические лаборатории, которые в том числе работают с 1 и 2 классами опасности. Вопрос простой: с какой периодичностью необходимо менять фильтры в вытяжных системах таких лабораторий? Я нашел ответ для микробиологических лабораторий, но с химическими - тяжко. Множество бесполезного текста о том, что вентиляционная система хим.лабораторий строго регламентируется всякими санпинами, снипами, но никаких ссылок на них не приводится.
Возможно, частота замены рассчитывается индивидуально при проектировании?
Спасибо!
Re: Регламент замены фильтров вытяжной вынтиляции химических лабораторий.
Добавлено: 31 мар 2023, 07:08
kentavrik
Частоту замены при проектировании Вам должен указать в руководстве по эксплуатации производитель. Частоту замены на период эксплуатации, подозреваю, вам должны определять инструментально. А по другому никак.
Re: Регламент замены фильтров вытяжной вынтиляции химических лабораторий.
Добавлено: 31 мар 2023, 08:34
TRusT
concrete писал(а): 30 мар 2023, 14:50
Возможно, частота замены рассчитывается индивидуально при проектировании?
Не, вряд ли. Частота замены фильтров определяется "степенью забиваемости" (увеличением сопротивления) фильтра - то есть точно так же как и для микобиол.лабораторий и других производств по результатам измерений этого "сопротивления".
p.s. "вЫнтиляция" меня порадовала, спасибо :)
Re: Регламент замены фильтров вытяжной вынтиляции химических лабораторий.
Добавлено: 31 мар 2023, 15:50
concrete
TRusT, kentavrik, Спасибо ответившим! Тогда буду ориентироваться на регламент для микробиологических лабораторий. Для них частота замены раз в полгода или при падении тяги в 2 раза от нормальной. Возможно, стоит посоветоваться со специалистами из охраны труда, может в их нормативке что-то есть. К сожалению, ситуация осложняется бестолковостью организации обслуживания. И за что деньги платятся?...
P.S. "вЫнтиляция" вышла случайно, но соглашусь - забавно ))
Re: Регламент замены фильтров вытяжной вынтиляции химических лабораторий.
Добавлено: 03 апр 2023, 07:38
TRusT
concrete писал(а): 31 мар 2023, 15:50
Для них частота замены раз в полгода или при падении тяги в 2 раза от нормальной.
рекомендую оставить только "при падении тяги в 2 раза от нормальной", ориентироваться на "раз в полгода" я бы очень не рекомендовал.
Re: Регламент замены фильтров вытяжной вынтиляции химических лабораторий.
Добавлено: 05 апр 2023, 13:23
concrete
TRusT, почему именно так?
Re: Регламент замены фильтров вытяжной вынтиляции химических лабораторий.
Добавлено: 05 апр 2023, 14:29
Лёха
concrete писал(а): 05 апр 2023, 13:23
почему именно так?
Почитал тут за вас, см. стр. 29-30
ГОСТ Р 59972—2021
Re: Регламент замены фильтров вытяжной вынтиляции химических лабораторий
Добавлено: 06 апр 2023, 13:11
TRusT
concrete писал(а): 05 апр 2023, 13:23
TRusT, почему именно так?
Леха уже все ответил, нужно приложить немного усилий :) см. например, приложение а.3 к указанному выше ГОСТу, там написано про замену фильтров... Ну а если подумать, то вы и сами придете к очевидному ответу: неужели вы думаете, что режимы эксплуатации фильтров у всех лабораторий одинаковый и не зависит ни от запыленности, ни от видов удаляемой пыли, дисперсного состава и т.д. ?? Как вы себе представляете определить периодичность замены фильтров с учетом такого количества параметров?? Для микробиологических лабораторий это указание насчет раз в полгода установлено только из-за микробов, которые непременно создадут свои колонии в фильтрах (даже если фильтры будут не забиты, микробы там все-равно могут поселиться).