Страница 1 из 1

КЕО: Общий коэффициент светопропускания

Добавлено: 03 фев 2022, 10:11
Victoriya.libra
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, при согласовании расчетов КЕО в экспертизе сказали, что общий коэффициент светопропускания нужно брать только по сертификатам на окна, а не по расчету из табл. Б7 из СП-102-2003 (знаю, что он отменен, но объект корректируется по старым нормам). Так вот вопрос - это теперь всегда и везде так? Ведь по расчету мы можем взять его 0,8*0,8=0,64 например, а по сертификату лишь 0,48 на двухкамерный стеклопакет. Буду ОЧЕНЬ признательна за ответы!!!

Re: КЕО: Общий коэффициент светопропускания

Добавлено: 03 фев 2022, 10:23
DDim
Victoriya.libra, ну заложите в проект окна, у которых по сертификату коэффициент светопропускания 0,64.

Re: КЕО: Общий коэффициент светопропускания

Добавлено: 03 фев 2022, 10:32
Victoriya.libra
DDim, А вы знаете такие? У меня несколько сертификатов, там не более 0,48. И в экспертизе я как-то по ГОСТу взяла 0,5, они сказали - ну лааадно, пропустим, это у вас хоть не 0,6, как некоторые берут

Отправлено спустя 7 минут 51 секунду:
Вобщем-то проблема сейчас заключается в том, что нужно откорректировать расчеты КЕО по школе, в которых коэффициент светопропускания принят по СП 0,64, но есть опасения, что так откажутся согласовывать, и тогда все архитектурные решения коту под хвост.