Страница 1 из 1
Скорость выброса, близкая к звуковой
Добавлено: 16 мар 2009, 23:25
Элена
Прошу помощи! Расчёт рассеивания при аварии на газопроводе сделала по программе Эколог 3,0, скорость выброса около 420 м/с, в замечании экспертизы говорится, что расчёт сделан неверно, сылка на прим.к п.12 (стр 97-98) Методического пособия СПб, 2005 г. Там говорится "до завершения разработки специального документа для рассматриваемого случая рекомендуем обращаться в ГГО им. Воейкова". Что делать и что ответить экспертизе? Подобные расчёты делались десятки раз, а такое замечание - впервые.
Re: скорость выброса, близкая к звуковой
Добавлено: 16 мар 2009, 23:25
ЮВ
Элена А как это Вы аварийный выброс считали в Экологе? Мы всегда сичтали по "Факелу", принимался везде. Расчеты с возгоранием и без.
Re: скорость выброса, близкая к звуковой
Добавлено: 16 мар 2009, 23:25
Элена
А можно подробнее про "Факел"? Если честно, то не встречалась.
Re: скорость выброса, близкая к звуковой
Добавлено: 16 мар 2009, 23:25
ЮВ
Эленахотелось бы понять точнее о каком выбросе Вы говорите, о стравливании газа с газопровода при проведении каких-либо работ или все-таки аварийном, который считается как с возгоранием, так и без?
про Факел - посмотрите здесь на сайте в программах.
Re: скорость выброса, близкая к звуковой
Добавлено: 16 мар 2009, 23:25
Элена
аварийный выброс (отверстие при коррозии свар. шва или поврежд. трубы), причём с возгоранием никогда не считала; газопровод не магистральный
Re: скорость выброса, близкая к звуковой
Добавлено: 16 мар 2009, 23:25
ЮВ
Элена ну понятно, корозийный, свищевой и т.д. С возгоранием считать обязательно. Пришлите мне расчет на
ujv@rambler.ru, я посмотрю
Re: скорость выброса, близкая к звуковой
Добавлено: 16 мар 2009, 23:25
rosha
Аварийные выбросы не нормируются, зачем считать рассеивание. У нас требуют только описательную часть (г/с, когда происходит, при каких условиях, как локализуется и т,д)
Re: скорость выброса, близкая к звуковой
Добавлено: 16 мар 2009, 23:25
Vol
Если удивляться "скорости выброса близкой к сверхзвуковой", то она также "появляется" и при оценке выбросов при настройке ГРПШ на газопроводах среднего и высокого давлений (при применении общепринятыхзависимостей).
Может быть найдется Специалист который сможет объяснить этот "казус", или посоветует как быть, чтобы при оценке выбросов ГРПШ не выглядеть "идиотом".
Re: скорость выброса, близкая к звуковой
Добавлено: 16 мар 2009, 23:25
ro_
См. в личных сообщениях.