Страница 1 из 2

Выбросы от инфракрасных излучателей на газе

Добавлено: 16 мар 2009, 23:24
Элена
Поделитесь, пожалуйста, опытом! Проектируется отопление корпуса инфракрасными излучателями (на газе), у каждого свой дымоход, всего их 96 шт. Как правильно их объединить и возможно ли это?

Re: почти 100 источников!!!

Добавлено: 16 мар 2009, 23:24
Элена
дымоходы выходят и на стены, и на крышу.

Re: почти 100 источников!!!

Добавлено: 16 мар 2009, 23:24
Александр Сергеевич
да потратьте Вы лишние пару часов на забивку всех источников. у Вас получается источники непонятно как расположены, да еще и высоты разные

Re: почти 100 источников!!!

Добавлено: 16 мар 2009, 23:24
Саша
Я согласна с Александром Сергеевичем.

Re: почти 100 источников!!!

Добавлено: 16 мар 2009, 23:24
Dalex
Пытался как-то объединить две дымовые трубы в один площадной источник, по расчетам это получалось без разницы, что одиночный, что площадной, однако эксперту это не понравилось: как так - труба и вдруг площадной...непорядок...дырка, круглая...это д.б. точечный источник, пришлось переделать. А так можно попробовать сделать конечно несколько площадных, но тогда с контролем сложнее будет разобраться если ...

Re: почти 100 источников!!!

Добавлено: 16 мар 2009, 23:24
Александр Сергеевич
действительно, Вам же еще контролировать выбросы на источниках надо будет, так что забивайте 100 источников, удачи.....[:-)]

Re: почти 100 источников!!!

Добавлено: 16 мар 2009, 23:24
Элена
Спасибо большое, всегда выручаете.

Re: почти 100 источников!!!

Добавлено: 16 мар 2009, 23:24
V.Kurochkin
Можете попробовать посчитать - как совокупность точечных, но лучше каждый по отдельности - меньше мороки.

Re: почти 100 источников!!!

Добавлено: 16 мар 2009, 23:24
nthrby
Недавно делала ООС для 125 ГЛО, так проектировщики постарались (в том числе и по моей просьбе) и объединили их в 10 дымовых труб. А у вас какие-то лентяи и транжиры- материалов-то на 100 труб больше уйдет. А объединять однотипные источники рекомендует ОНД.

Re: Выбросы от инфракрасных излучателей на газе

Добавлено: 22 дек 2015, 11:24
hazaika
Вопрос опять актуален. Инвентаризация. У меня объект - офисный центр, для отопления используют ГЛО и газовые конвекторы. Суммарно 267 шт. Расположены соответственно по разным сторонам здания, на разных высотах (по этажам), на крыше. ГЛО и конвекторы разной мощности. Вопрос в том сколько источников показывать в инвентаризации? какой задать тип источника: совокупность точечных или 267 точечных? Если совокупность точечных то объединять по несколько в зависимости от расположения на здании и близости параметров выбросов? объединять только на одинаковой высоте или можно среднюю высоту задать? как правильно сделать чтобы потом контролировать нормально было?