DDim писал(а): 13 ноя 2019, 10:44
что п.7.1.14 к котельным не относится, это раздел для объектов по складированию и перегрузке.
По СП для котельных считается, что склады угля для подачи топлива, как правило открытые, но для районов жилой застройки только закрытые склады должны быть.
Твердое топливо
13.5 Требования настоящего раздела следует выполнять при проектировании сооружений для разгрузки, приемки, складирования и подачи топлива на территории котельной.
13.10 Склады топлива и приемно-разгрузочные устройства проектируют открытыми. Закрытые склады и приемно-разгрузочные устройства предусматривают для районов жилой застройки, по специальным требованиям промышленных предприятий, на территории которых расположена котельная, а также в районах с доставкой топлива в навигационный период.
13.11 Площадки под штабели топлива должны быть организованы на выровненном и плотно утрамбованном естественном грунте.
Применение асфальта, бетона, булыжного или деревянного основания под штабель не допускается.
13.13 Габаритные размеры штабелей угля независимо от склонности его к окислению не ограничивают и определяют возможностями механизмов, которыми оборудован склад топлива.
13.17 Уровень механизации угольных складов должен обеспечивать их работу с минимальной численностью персонала. Выбор системы механизации определяют с учетом климатических условий размещения котельной, часового расхода топлива, его качества и требований котельных агрегатов, по его фракционному составу.
Складские механизмы, кроме бульдозеров, резервируются одним механизмом. При механизации склада только бульдозерами резерв должен быть в размере 50% их расчетного количества.
При выдаче угля со склада следует принимать пробег бульдозера до 75 м.
Приложение Б
7.5 Открытые (без навеса), отдельно стоящие разгрузочные эстакады и склады твердого топлива
7.6 Закрытые склады угля
11. РАЗГРУЗКА, ПРИЕМ, СКЛАДИРОВАНИЕ И ПОДАЧА ТОПЛИВА В КОТЕЛЬНУЮ
ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО
11.6. Склады твердого топлива и приемно-разгрузочные устройства, как правило, надлежит проектировать открытыми.
Проектирование закрытых складов топлива и приемно-разгрузочных устройств допускается для районов жилой застройки, при стесненных условиях площадки котельной, по специальным требованиям промышленных предприятий, вызванным особенностями технологии производства, при сжигании топлива, непригодного для открытого хранения.
11.7. Покрытие площадок под открытые склады топлива следует предусматривать в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию электростанций тепловых.
Применение асфальта, бетона, деревянного настила для покрытия площадок под открытые склады топлива не допускается.
11.11. Высота штабелей на складах для углей I группы не ограничивается, для углей II группы высота штабелей не должна превышать 12 м, для углей III группы - 6 м, для углей IV группы - 5 м.
Группы углей, а также длина и ширина штабелей устанавливаются в соответствии с Типовой инструкцией по хранению каменноугольного топлива на электростанциях, предприятиях промышленности и транспорта, утвержденной Госпланом СССР и Госснабом СССР.
11.12. Расстояния между смежными штабелями угля следует принимать 1 м при высоте штабелей не более 3 м и 2 м - при большей высоте штабеля.
11.16. Расчетная часовая производительность топливоподачи котельной определяется исходя из максимального суточного расхода топлива котельной (с учетом перспективы расширения котельной) и количества часов работы топливоподачи в сутки.
11.17. В проекте топливоподачи, как правило, следует предусматривать установку дробилки для угля и фрезерного торфа. При работе на мелком топливе (0-25 мм) дробилки предусматриваться не должны.
11.18. Перед молотковыми и валково-зубчатыми дробилками следует предусматривать устройства для отсева мелких фракций топлива и электромагнитные сепараторы.
kichkin писал(а): 13 ноя 2019, 09:49
Можете что то посоветовать. может какая то разъяснительная писулька была? В лоб найти не смог.
Единственный найденый совет - не писать что есть склад угля, а писать топливный склад котельной :))) что согласитесь, как то... вобщем, сути не меняет.
Укажите на то, что 1.2 мегаватта равно 1.031814 Гигакалорий в час, что п. 1 примечания к
п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 допускает, что для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
Ваш открытый склад угля расположен на промплощадке для котельной, где разгрузка, прием, складировние и подача твёрдого топлива в котельную - это часть единого технологического процесса при эксплуатации объекта, поэтому основная деятельность объекта - производство тепловой энергии при сжигании минерального твёрдого топлива.
Вы сделали в проекте СЗЗ для котельной с учётом склада угля расчеты рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также получили результаты натурных исследований и измерений - превышений нет на границе жилой застройке и изолиния 1ПДК менее 500 м., скажем, 50 м. граница СЗЗ получилась.
Даже, если открытые склады и места перегрузки угля на территории котельной попадают под п. 7.1.14 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, т.е. нормативный размер СЗЗ 500 м., то Вы в проекте СЗЗ и натурными исследованиями и измерениями подтвердили, что это не так - предлагаемая к установлению СЗЗ - 50 м.
Вот только специалист-эксперт может потребовать оценить риски (есть открытый склад угля и для него 2 класс опасности в СанПиН), если в радиусе меньше 1 км. окажутся нормируемые территории. С этим трудно спорить уже (