Страница 1 из 1
Расчет выделяемой пыли от оборудования
Добавлено: 29 май 2019, 14:57
lina_li
Здравствуйте! Мне нужно посчитать потребный воздухообмен на рабочем месте дробильщика известняка. За процессом дробления он наблюдает в кабине. Однако во время выгрузки горной массы и разгрузки готового продукта он находится рядом с дробилкой, то есть пребывает в условиях запыленности. В связи с этим возникает вопрос с выделяемой пылью. Расчет выделения пыли нужно делать при работе дробилки или же при погрузочно-складских работах? Буду очень признательна за ответ!
Re: Расчет выделяемой пыли от оборудования
Добавлено: 29 май 2019, 16:17
Птица
Расчет пыли делается и от дробления и от пересыпки материала.
Re: Расчет выделяемой пыли от оборудования
Добавлено: 29 май 2019, 22:27
lina_li
Спасибо! А из этих двух значений для расчета воздухообмена берется максимальное? И еще такой вопрос. Для расчета количества пыли я нашла только Методику проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в АТМОСФЕРУ для асфальто-бетонных заводов. А у меня все это происходит в помещении, подскажите пожалуйста, что делать в таком случае?
Re: Расчет выделяемой пыли от оборудования
Добавлено: 30 май 2019, 08:29
Птица
lina_li, Смотрите, если процесс идет последовательно, то есть сначала загружается полностью дробилка, останавливается загрузочный конвейер и она начинает работать, потом все из нее высыпается, то тогда да выбирается максимальный выброс. Если же процесс непрерывный, то есть идет загрузка дробилки, она не прекращает работать, то суммируются. А вобще все узлы пересыпки должны оборудоваться пылеуловителями, так же как и дробилка. ПДК рабочей зоны же никто не отменял. Еще есть сборник методик различных производств и всеми любимая Новороссийская методика. Вы полностью названия посмотрите в перечне методик разращенных к применению, там даже по отраслям разбито.
Re: Расчет выделяемой пыли от оборудования
Добавлено: 02 июн 2019, 21:29
lina_li
Все понятно, спасибо! А конвейер будет считаться источником шума?
Re: Расчет выделяемой пыли от оборудования
Добавлено: 03 фев 2020, 11:55
ekaterina andreeva7
какая методика используется для расчета выбрасываемой пыли от помещения с вытяжкой(вентиляцией)?
Re: Расчет выделяемой пыли от оборудования
Добавлено: 03 фев 2020, 12:41
Птица
ekaterina andreeva7, Надо сначала определить от какого технологического процесса получается пыль, а потом уже подбирать методику расчета.