Страница 1 из 1

ООС Хладоцентра

Добавлено: 13 ноя 2017, 13:23
Фатиния
Здравствуйте, помогите найти методику по которой модно посчитать выделения реагентов в системе водоподготовки. Реагентная химическая обработка системы охлаждающей воды применяется для предупреждения образования накипи, коррозии и микробиологического загрязнения.
1. Станция подачи ингибитора
Реагент подается постоянно в подпиточную воду системы насосом-дозатором. Реагент поставляется в жидкой готовой форме, не требует дополнительного разбавления, перемешивания.
2. Станция подачи биоцида
Для предотвращения микробиологического загрязнения применяется окисляющий биоцид. Биоцид подается 2-3 раза в неделю шоковыми дозами насосом-дозатором, контролируя остаточный галоген в системе и микробиологию специальными тестами.
Остаточный галоген должен поддерживаться в системе в определенной концентрации в течение 1-3 часов после подачи биоцида.
Во вложении прикреплены данные на реагенты.

Re: ООС Хладоцентра

Добавлено: 13 ноя 2017, 14:36
Пожар
А что говорят технологи? Что является источником выделения? Какие вещества?

Re: ООС Хладоцентра

Добавлено: 13 ноя 2017, 14:57
Фатиния
Технологи предоставили паспорта безопасности, исходя из которых, как я понимаю, должны выделяться фосфоновая кислота, натрий гипохлорид, бензотриазол (не нашла конкретно его в справочнике веществ), натрий гидроксид.

Re: ООС Хладоцентра

Добавлено: 13 ноя 2017, 15:55
Лёха
Фатиния, гидрооксид не летит, гипохлорит разлагается в растворе, так что необходимо рассчитать парциальное давление фосфоновой кислоты и бензотриазола