Страница 1 из 1

Санитарный разрыв

Добавлено: 03 сен 2017, 17:16
Jazz666
Нужно нанести санитарный разрыв от трубопровода жидкого аммиака. В СанПиНе про такого рода санитарные разрывы ни чего не сказано. что посоветуете коллеги?

Re: Санитарный разрыв

Добавлено: 04 сен 2017, 05:45
VadimV
Так разве Приложение 1 к п.2.7. не подходит?

Re: Санитарный разрыв

Добавлено: 04 сен 2017, 15:37
1234
VadimV писал(а): Так разве Приложение 1 к п.2.7. не подходит?
А разве подходит? Там же про аммиак ни слова нет.
Где упоминается сжиженный аммиак - нормативная СЗЗ 1000 м.

Дополнительно читаем:

Правила охраны магистральных трубопроводов
(утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 г. N 9)
(утв. Заместителем Министра топлива и энергетики 29 апреля 1992 г.)
(в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23 ноября 1994 г. N 61)


... 4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения; на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для скота;
...

Re: Санитарный разрыв

Добавлено: 04 сен 2017, 16:11
VadimV
Да, прошу прощения. Пропустил про сжиженный).

Re: Санитарный разрыв

Добавлено: 05 сен 2017, 08:29
Птица
[
1234 писал(а): ... 4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
1234 писал(а):
VadimV писал(а): Так разве Приложение 1 к п.2.7. не подходит?
А разве подходит? Там же про аммиак ни слова нет.
Где упоминается сжиженный аммиак - нормативная СЗЗ 1000 м.

Дополнительно читаем:

Правила охраны магистральных трубопроводов
(утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 г. N 9)
(утв. Заместителем Министра топлива и энергетики 29 апреля 1992 г.)
(в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23 ноября 1994 г. N 61)


... 4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения; на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для скота;
...
Извините, но вы путаете охранную зону и санитарный разрыв.

Re: Санитарный разрыв

Добавлено: 05 сен 2017, 10:07
1234
Птица писал(а): вы путаете охранную зону и санитарный разрыв.
Извините, но это вы путаете пост про санитарный разрыв и охранную зону.
:)
Про санитарный разрыв для магистрального трубопровода я ничего не писал.
А я вам привел цитату из старого, но действующего документа. Возможно, документ был составлен не вполне корректно. А может быть так и был задуман и всё правильно. В те годы, когда писался этот документ особо не заморачивались с такими нюансами :)

И да, кстати, санитарный разрыв в данном случае не может быть меньше охранной зоны.

Этим и надо руководствоваться при проектировании.

Re: Санитарный разрыв

Добавлено: 05 сен 2017, 17:31
Птица
Вам кто это сказал? Ссылку на документа дайте пожалуйста.