Страница 1 из 1

Хлораторная

Добавлено: 16 мар 2009, 23:20
Саша
На очистных сооружениях имеется хлораторная, как расчитать выбросы от нее? какой методикой воспользоваться? Подскажите пожалуйста.[!help]

Re: Хлораторная

Добавлено: 16 мар 2009, 23:20
Lateco
Я думаю, методики нет. Может, воспользоваться ПДК раб. зоны?

Re: Хлораторная

Добавлено: 16 мар 2009, 23:20
Liapa
ПДК рабочей зоны можно пользоваться тогда, когда известен валовый выброс (напр. по балансу), а максимально разовый может изменяться (напр. утечки от оборудования).
Если валовый выброс неизвестен, то ПДК рабочей зоны нет смысла использовать, поскольку валовый выброс из полученного выброса в г/с не подсчитаешь.

Re: Хлораторная

Добавлено: 16 мар 2009, 23:20
Dannir
В проекте размещения должны быть цифры по выделениям (потерям) хлора в матбалансе, их рассчитывают технологи. Или можно взять по аналогии от хлораторной других очистных сооружений из уже согласованного проекта, соотнеся их по мощности.