Страница 1 из 2
Шумозащитное остекление
Добавлено: 19 июл 2016, 11:41
Plotva
Здравствуйте коллеги.
Вопрос следующий. Реконструируем ж.д. станцию, непосредственно у путей - многоэтажки. По расчёту в помещениях превышения составляют 4-16 дБА. Как правило, в подобных случаях проводим ШЗ остекление и вставляем проветривающий клапан. Всегда прокатывает. На сей раз эксперт утверждает, что установка клапана (в окно или в стену) является достаточным шумозащитным мероприятием, вне зависимости от того, что там за окна у людей стоят в домах, и убеждает окна не менять.
Я вот слабо представляю, как можно ШЗ клапан вставить в уже существующую оконную конструкцию или в стену здания.
Был ли у кого-нибудь опыт проведения подобного ШЗ мероприятия (исключительно клапан)?
Re: Шумозащитное остекление
Добавлено: 19 июл 2016, 12:53
VadimV
Премию эксперту надо выдать.
А вообще хорошая станция, тихая. Всего-то 16 дБ превышение.
Re: Шумозащитное остекление
Добавлено: 19 июл 2016, 12:59
Plotva
Ну он просто пытается сэкономить, так часто бывает, что эксперты ГГЭ сильно настаивают на снижении стоимости шумозащитных мероприятий. Вот и ищет выход.
В некоторых проектах видел решения - заменять только деревянные оконные конструкции на стеклопакеты и вставлять клапаны, если уже стоят стеклопакеты - просто вставлять клапан. Но я не представляю, возможно ли это технически.
Re: Шумозащитное остекление
Добавлено: 19 июл 2016, 13:40
Птица
Интернет ничего не подсказывает? ))) Можно врезать клапан и не меняя стеклопакет, но вот по цене и прочему точно не подскажу. И честно скажу такого мероприятия эксперты ни разу не просили, но это наверно пока)))
Re: Шумозащитное остекление
Добавлено: 19 июл 2016, 14:44
VadimV
Блин, а придомовая территория уже совсем никем не учитывается?
Re: Шумозащитное остекление
Добавлено: 19 июл 2016, 14:49
Птица
VadimV писал(а): Блин, а придомовая территория уже совсем никем не учитывается?
Только не говорите эксперту об этом)))
Re: Шумозащитное остекление
Добавлено: 19 июл 2016, 15:39
levsha
Клапаны эти не работают в наших условиях. Из за разницы температур происходит их замерзание.
В свое время я хотела поставить их и мне объяснили, что это выкинутые на ветер деньги.
Re: Шумозащитное остекление
Добавлено: 19 июл 2016, 16:20
timabd88
Был 1 подобный проект.
Клапан в стену, заказчик ставить не хотел - очень сложно согласовать с БТИ. Как мне объясняли - легче окна поменять. Поскольку при внесении таких изменений, нужно рассчитывать эффективность вентиляционной системы. А в старых домах может получиться так, что клапан не пройдёт по нормам, и тогда нужно реконструировать всю систему вентиляции... а там и до кап.ремонта не далеко.
Клапан в установленное окно технически поставить можно, но не во всякое окно. И нужно смотреть на конструкцию клапана, для того, что бы не промерзал, как пишет levsha. Может так получиться, в Вашем конкретном случае, что такое решение не подойдёт.
И последнее, можете посчитать звукоизоляцию простого пластикового окна - оно не справиться с превышением в 16 дБ даже в закрытом положении. Так что скорее всего, придётся менять все окна и деревянные и пластиковые.
Re: Шумозащитное остекление
Добавлено: 19 июл 2016, 16:38
Plotva
VadimV писал(а): Блин, а придомовая территория уже совсем никем не учитывается?
Мне кажется, что на уровне 12-ти метров (речь про многоэтажки) норм придомовой территории можно не добиваться.
Про промерзание этих клапанов я слышал (более того, речь идёт про Кольский полуостров), но эксперту, если он заинтересован в экономии средств, подобные нюансы покажутся малозначительными. А этот почему-то ОЧЕНЬ заинтересован.
Re: Шумозащитное остекление
Добавлено: 19 июл 2016, 18:13
VadimV
Больной эксперт. Он чьи деньги-то экономит?
А то, что на таком расстоянии такие цифры вы получили он предпочитает не замечать?
Можно сэкономить еще больше - запретить реконструкцию, поскольку расселять будет дешевле.