СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 вентвыбросы парковки

Сообщение layer86 »

Уважаемые коллеги, такой вопрос, экспертиза не пропускает проект ОВ по подземному гаражу на 600 машин, расположенному под тремя высотками (22 этажа каждая), не пропускает потому что организация вентвыбросов предусмотрена через шахты выведенные на 3 метра в высоту и на 15 метров от фасадов зданий. экспертиза требует предусмотреть вентвыбросы с крыш 22 этажных зданий. Однако по СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Вентвыбросы от подземных гаражей-стоянок, расположенных под жилыми и общественными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания. Так вот вопрос, имеется ввиду самой высокой части ЖИЛОГО здания или здания парковки???[:-?]

Автор темы
layer86
Эколог
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 04 фев 2008, 08:55
Откуда: Москва
Благодарил (а): 5 раз

Re: СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 вентвыбросы парко

Сообщение layer86 »

ну прощще говоря можно ли В ПРИНЦИПЕ ставить вытяжные шахты высотой 3 метра от крыши подземного горожа рядом с жилым домом если пдк очень маленькие? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА[!excellent][!excellent][!excellent]

muzzy
Эколог
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 06 май 2006, 14:35
Откуда: Москва, МО
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 вентвыбросы парко

Сообщение muzzy »

ЖИЛОГО здания.
И еще:
4.Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 метров.
В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме, расстояние от въезда-выезда до жилого дома, не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

Попробуете доказать расчетом (еще лучше замерами), что выбросы от вентшахт на жилом доме (застройке) не превышают ПДК

ФКМ

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 975
Зарегистрирован: 27 окт 2008, 15:41
Награды: 1
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 77 раз

Re: СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 вентвыбросы парко

Сообщение ФКМ »

Так у вас парковка ПОД зданиями или отдельным зданием во дворе, если под зданиями то естественно надо выводить на крышу 22-х этажного здания
"Делай что должно, и будь что будет!" - Катон

Автор темы
layer86
Эколог
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 04 фев 2008, 08:55
Откуда: Москва
Благодарил (а): 5 раз

Re: СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 вентвыбросы парко

Сообщение layer86 »

Как бы частично, там здания стоят буквой "С" и по краям здание стоит именно на парковке, а шахты выходят вокруг домов, на 3 метра в высоту, короче не стоит морочится с мероприятиями по снижению ПДК??? проект ОВ на доработку и вести наверх?[:-))]


Яшка
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02 авг 2007, 09:09
Благодарил (а): 2 раза

Re: СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 вентвыбросы парко

Сообщение Яшка »

Уважаемый layer86, как бы Вы не морочились, ПДК Вам снизить не удастся. Между прочим, речь идет не о застройке в Новых Черемушках? Очень уж похоже.
Аватара пользователя

Александр Сергеевич
Эколог
Сообщения: 666
Зарегистрирован: 20 апр 2007, 12:21
Поблагодарили: 5 раз

Re: СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 вентвыбросы парко

Сообщение Александр Сергеевич »

layer86:
проект ОВ на доработку
[!excellent]

Автор темы
layer86
Эколог
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 04 фев 2008, 08:55
Откуда: Москва
Благодарил (а): 5 раз

Re: СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 вентвыбросы парко

Сообщение layer86 »

Уважаемые, я и сам тока ЗА чтоб на доработку[!beer] вообще терпеть не могу такие ситуации, однако разработать мероприятия по снижению ПДК требуют, сделаю что смогу, но с экспертом не поспоришь))))))))))

Яшка
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02 авг 2007, 09:09
Благодарил (а): 2 раза

Re: СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 вентвыбросы парко

Сообщение Яшка »

layer86, что Вы понимаете под ПДК и где сидят чудные эксперты, требующие снизить ПДК?
Аватара пользователя

Александр Сергеевич
Эколог
Сообщения: 666
Зарегистрирован: 20 апр 2007, 12:21
Поблагодарили: 5 раз

Re: СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 вентвыбросы парко

Сообщение Александр Сергеевич »

причем здесь снижение ПДК? У Вас вентиляция сама по себе санпину не соответствует. Вы же сами написали в первом сообщении "экспертиза требует предусмотреть вентвыбросы с крыш 22 этажных зданий".
и какие мероприятия вы запишите??? въезд в течении часа на парковку не более двух машин?
выводите вентиляцию на крышу и не парьтесь