Страница 1 из 1
Индекс изоляции воздушного шума
Добавлено: 18 май 2016, 09:44
eko-ksv
Уважаемые коллеги!
Подскажите, как правильно сложить индексы звукоизоляции для многослойных конструкций, если известно Rw для каждого отдельного слоя конструкции?
Re: Индекс изоляции воздушного шума
Добавлено: 18 май 2016, 11:35
mrdim20
В "Руководстве по расчёту и проектированию звукоизоляции ограждающих конструкций зданий" не удалось найти аналогичную конструкцию перекрытия?
Re: Индекс изоляции воздушного шума
Добавлено: 18 май 2016, 12:10
eko-ksv
Это Руководство разработано к СНиП II-12-77, которое уже не действует. Сейчас расчеты проводятся по СНиП 23-03-2003 и СП 23-103-2003, но там я не нашел ответа.
Re: Индекс изоляции воздушного шума
Добавлено: 18 май 2016, 12:43
mrdim20
Просто сложить не получится. Рассчитывать нужно по СП 23-103-2003. Можно пользоваться "Руководством..." (как справочным), оно более подробное и пожалуй более интересное в этом вопросе, чем СП 23-103-2003 и СНиП 23-03-2003.
Re: Индекс изоляции воздушного шума
Добавлено: 18 май 2016, 13:03
Sanya101
eko-ksv писал(а): Уважаемые коллеги!
Подскажите, как правильно сложить индексы звукоизоляции для многослойных конструкций, если известно Rw для каждого отдельного слоя конструкции?
СНиП 23-03-2003, формула 15
Re: Индекс изоляции воздушного шума
Добавлено: 18 май 2016, 13:10
eko-ksv
Sanya101 писал(а): eko-ksv писал(а): Уважаемые коллеги!
Подскажите, как правильно сложить индексы звукоизоляции для многослойных конструкций, если известно Rw для каждого отдельного слоя конструкции?
СНиП 23-03-2003
Уже поняли (читай выше).
Re: Индекс изоляции воздушного шума
Добавлено: 19 май 2016, 21:11
eko-ksv
mrdim20 писал(а): Просто сложить не получится. Рассчитывать нужно по СП 23-103-2003. Можно пользоваться "Руководством..." (как справочным), оно более подробное и пожалуй более интересное в этом вопросе, чем СП 23-103-2003 и СНиП 23-03-2003.
Все правильно, разобрался. Нужно рассчитывать по СП 23-103-2003, просто сложить не получится.
Re: Индекс изоляции воздушного шума
Добавлено: 19 май 2016, 21:54
masm0
eko-ksv, индекс — он на то и "индекс". Некий оценочный параметр, придуманный людьми для оценки звукоизоляции одним числом. Никакого физического смысла (или физиологического, как дБА) эта величина не имеет.
Энергетически складывать или вычитать мы не можем, потому что различные конструкции сочетают в себе разные механизмы потери энергии звука: звукоотражение, звукоизоляцию и даже дивергенцию.
В СП 23-103-2003 нет всех возможных видов конструкций. Поэтому следует определять ЗИ по самой "похожей", а потом определять индекс.
Один пример. По СП 23-103-2003 нельзя определить, ни ЗИ, ни индекс, конструкции стены, состоящей (допустим) из 200 мм-вого бетона и стенки из ПГП, отсоящей на 100 мм, а между ними ЗП-материал. По СП мы сможем определить частотную характеристику только 200 мм-вого бетона.
Re: Индекс изоляции воздушного шума
Добавлено: 20 май 2016, 13:16
eko-ksv
Спасибо Миша, развеял мои сомнения.
Но тем не менее, даже при отсутствии физического смысла, нормируемой характеристикой ограждающей конструкции по СП 23-103-2003 являются именно индексы уровня воздушного и ударного шума (таблица 1).